[실기] 다산교재 기출문제집 플로우트 스위치 , 리밋 스위치 차이점
rltkrltk 추천 0 조회 1,653 21.06.26 04:03 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.06.26 11:18

    첫댓글 펌프 동작용 플로트 스위치는 수위가 하한값일때 a접점으로 펌프 on, 수위가 상한값일때 b접점으로 펌프 off입니다. 결국 플로트 스위치가 리미트 스위치 개념입니다. 하지만 리미트스위치는 주로 기계적으로 동작하는 스위치를 지칭합니다. 예를들면 자동문이 다 열리면 리미트 스위치를 동작시켜 문이 더이상 열리지 않는것입니다.

  • 21.06.26 11:19

    2번에 대한 답도 하한값 검출인지 상한값 검출인지 따라서 접점이 다릅니다.

  • 작성자 21.06.26 11:45

    감사합니다