상태 |
원인 |
대책 |
점검의 요령 |
냉각이
불충분하다 |
냉매부족(증발기에서의
냉각에 편차가 있다) |
냉매의 보충 |
응축기 또는 수액기의 액면 |
냉동기 유가
증발기에 고였다 |
*압축기의 냉동기유가
돌아가기 쉬운 운전으로
한다 약간 습운전,만액식
(증발기에서는 액면을
높힘)
*흡입 배관이 냉동기 유가
돌아가기 쉬게 되어 있는
지 점검하여 보수한다 |
|
냉각 표면적의 부족 |
설계를 검토 |
|
냉매 분류기의 불량 |
구조,설치 방법을 검토,
수정 |
|
공기 냉각기의
적상이 심하다 |
*냉매 증발온도가 너무
낮은 것을 고친다
*제상 간격을 짦게 한다
*냉각기의 핀 피치를 검토
보수 |
|
헤더의 형상이 불량하여
냉매의 분포가 나쁘다 |
헤더의 형상이나 설치
방법을 검토하여 보수 |
코일의 이슬이나 서리의 부착
상태(분포) |
피냉각물 (물,공기,
부라인등)의 유량의 부족 |
점검해서 정상의
상태로 되돌린다 |
|
피냉각물의 온도가 너무
낮아진다 |
점검해서 정상의
상태로 되돌린다 |
|
냉각기의
이슬,서리의
부착에
극단적인
편차가 있다 |
디스트리뷰터의
구조설치가 나빠서 냉매의 분류가
불량하다 |
디스트리뷰터의 교환
설치 위치를
점검해서 수정 |
|
냉각기가
서리에 의해
금방 막힌다 |
핀 간격이 너무 좁다 |
냉각기를 교환한다 |
|
증발온도가 너무
낮다(0도이하) |
부하의 상황을
조사하고 팽창 밸브를 조절한다 |
흡입 압력 저하 |
공기량의 감소 |
핀을 점검해서
에어필터를 청소 |
공기가 흐르는
세력-속도 |
부하가 변동할 때
리키드백 |
팽창밸브가 부하의 변동에 따르지 못함 |
팽창밸브의 설치 위치 고려하여 흡입관에
액분리기를 설치 |
|
증발기의
드레인이
넘쳐흐른다 |
배수관에 경사
불충분,막힘,
증발기 내의
극단적인 부 압 |
배수관,스트레이너,
트랩 부분을 청소하고 각부를 점검 |
|
증발기의
방열표면의
이슬 맺힘 |
방열 불량 ,금속
접속부의 열 절연
불량 |
방열을 좋게 한다 |
|