설계는 일반적으로 기본설계(BASIC DESIGN)와 상세설계(DETAIL DESIGN)로 나누어 진다. 기본설계라 함은 상세설계에 필요한 기본사항을 확정짓는 단계로 전기설계에서는 현지조사 및 발주자측과의 회합, 타부서로부터의 관련 정보입수등을 통한 기초자료로 수집, 정리 분석하여 계통을 구성하고 개략적인 기기시방 및 용량의 결정, 중요기기의 배치를 계획하여 발주자측의 승인을 얻고 사내적으로는 관련부서에 기본설계자료를 제공하는 업무를 포함한다.
상세설계라 함은 발주자로부터 기본설계에 대한 승인을 득한 후 그것을 바탕으로 현장공사를 위한 공사용 도면을 작성하고 각종기기에 대한 구매, 제작용 상세사양을 작성하는 것을 말하며 현장에서의 상세시공도면을 작성하는 것을 포함하는 경우도 있다.
가. 기본설계 과정
1)기본시방 결정
고객측 요구사항, 사업부의 업무지침(JOB SPECIFICATION) 또는 LICENCER의 BASIC PACKAGE를 기준으로 하여 전기설계에 대한 DESIGN CRITERIA 및 ENGINEERING SPEC.을 작성하여 전기설비에 대한 기본시바을 결정한다.
2)단선접속도(SINGLE LINE DIAGRTAM) 작성
기기 LIST, 전동기 LIST 및 PLANT에 소요되는 전기기기의 부하를 발췌하고 개략적인 조명부하를 산정하여 부하계산을 행하고 PLOT PLAN상의 부하배치, 비상 전원공급계획, 1)항에서 결정한 기본 시방을 근거로 하여 전력계통을 구성(SKELETON DIAGRAM)한후, 변압기, 차단기등 주요기기의 시방을 결정하여 단선 접속도를 작성한다.
3)위험장소 구획도(HAZARDOUS AREA CALSSIFICATION PLAN)작성
폭발성 기체 또는 인화성 액체를 취급하는 PLANT의 경우 PLOT PLAN 및 공정부로 부터의 PROCESS DATA를 기초로하여 위험장소 구획도를 작성한다
4)주간선 경로도(MAIN CABLE ROUTE PLAN)작성
PLOT PLAN, PIPE ROUTING STUDY 도면 및 전기기기 배치상황을 검토한후 주간선 경로를 설정하여 MAIN CABLE ROUTE 도면을 작성한다.
5)전기기기 배치도(ELECTRICAL EQUIPMENT LAYOUT) 작성, 2)항에서 작성된 단선접속도를 기초로 전기 기기 배치도를 작성하고 전기실의 위치, 크기를 결정한다.
나. 상세설계 과정
1)단선접속도의 확정
PLANT 장비에 대한 VENDOR PRINT를 기초로 한 동력부하와 전등부하, 건물설비 부하를 집계하여 단선접속도를 확정한다
2)MOTOR SCHEDULE, SEQUENCE DIAGRAM 작성
3)각종 배선도 작성
건물 및 STRUCTURE 평면도 및 입면도, 지하 구조물에 대한 토건도면 배관평면도, 위험장소 구획도, SEQUENCE DIAGRAM 등을 기초로 조명, 전열, 동력, 접지, 화재감시, 통신설비에 대한 배선도를 작성한다.
2. 기본설계
기본설계시 사업주와 결정하여야할 사항은 다음과 같다.
가) 부하설비 용량(예비용량 포함)
나) 수전방식과 수전설비 방식
다) 뱅크의 구성방법
라) 비상전원 설비의 구성
마) 감시의 정도, 조작의 정도 등
바) 배전방법
사) 소요면적, 유리한 위치, 인입경로, 소요높이 등이며 "사"항 등은 특히 건축평면 계획과 관계됨으로 평면(PLOT PLAN)계획자와 협의후 설정하여야 한다.
이들 계획들은 충분히 검토하여 설비계획서를 구성하고 결선도(단선으로 주요설비 구성)을 작성하여 개략 배치 평면도를 작성한다
가. 단선 접속도(SINGLE LINE DIAGRAM)
1) 단선 접속도의 위치
전력계통의 구성, 전기기기의 접속상황, 기기의 중요전력사항 및 보안 장치의설치위치 등을 단선으로 작성하고 전기설비의 계획, 설계, 공사, 운전, 보수등에 사용되는 기본이 되는 도면을 말한다.
2) 단선 접속도의 계획
가) SYSTEM의 구성
기본계획을 바탕으로 하고 사업주의 요구사항을 반영하여 구성하고 BASIC REQUIREMENT가 있을 경우 이것을 반영한다.