소방전기 3회차 복원해봅니다.
Q1 습식스프링클러설비 가닥수 산정문제
주의점은 탭퍼스위치를 제외하고 작성하는 겁니다
답은 2,3,5,2로 작성
Q2 700면적의 내화구조, 4M높이, 차동식 2종, 자탐설비 감지기 갯수 산출
700이니 경개구역 600만 조심하면 될것같습니다.
Q3 비상콘센트 접지문제
3종접지 100옴
Q4 동기속도, 회전속도 문제 (60Hz, 4극, 슬립 5%)
1800,1710 RPM
Q5 휴대용비상조명등 문제
(숙박),100명, 대규모점포, 지하상가
Q6 자탐설비 설치기준 절연저항, 공통선시험,종단저항설치기준 2개 작성하시오
0.1M옴, 7개이하, 전용함 시설 1.5M 이내, 종단감지기 시설시 외함,기판에 표시 적었습니다.
Q7 감지기 회로 동작, 감시전류
2.39mA, 800mA 단위만 조심하면 될것 같습니다. 함정은 없었습니다.
Q8 유도표지 갯수산정(31M)기준
15M로 나누고 -1해서 2개
Q9 유도등 설치기준이였습니다
20m, 1m이하, 1.5m이상 (바닥으로부터 이런건 다적혀있었던걸로 기억합니다.)
Q10 수조에 물이 다 차는 시간 계산문제
28분 나왔습니다
Q11 축전지 관련문제
보수율에 대해서 서술하시오
설비가 시간이 지남에 따라 노후화 되는 것에 대한 보상값(대충 이런의미로 썼습니다)
일반적인 보수율의 값은: 0.8
축전지 용량산출하시오: 67.5 Ah
연축전지: 2V/cell, 알칼리:1.2V/Cell
Q12 자탐설비 간선수(루프 문제)
7,4,2,2,4 선
Q13 차동식 분포형 공기관 감지기 유통시험
테스트펌프, 마노미터 (순서는 기억안납니다.)
Q14 20m이상(확실X??) 적응성 있는 감지기 2개를 적으시오
불꽃, 광전식 분리형 감지기중 아날로그 방식의 감지기 적음
Q15 시퀀스 저수위 회로 작성
MC-a,b 하나씩, 푸시 on,off 하나씩, THR하나, 전원램프, 기동램프, 리미트스위치 사용 그리는거였습니다.
기출있었는데 언제였는지는 기억이 안납니다.
Q16 A,B,C 3개 입력의 선입력 우선 회로의 출력을 노리식으로 적고 무접점, 유접점으로 그리시오
기출있었는데 이거도 기억이 가물가물합니다
Q17 15층 건물, 7000제곱미터??? 아무튼 5층 3000은 넘었습니다. 우선경보
11층, 1층, 지하1층 화제시 경보층 작성
Q18 누전경보기 키르히호프법칙
각 선전류를 상전류로 나타내고 정상상태, 누전상태 총 벡터합 문제 였습니다
각 선전류 3개랑 0, 지락전류Ig 적었습니다.
이게 정답이라는게 아니고 저는 이렇게 적었다는거고, 순서는 기억이 안나서 섞여있습니다
첫댓글 감사합니다
2번 풀이가어찌되는지알수있을까요?
350/35=10개 + 350/35=10개
합 20개요
@오늘도요만큼만 혹시 700에 그냥 35나누면 틀리겠죠..?
수고하셨습니다
감사합니다
감사합니다.
첨 준비하는 거라 잘 모르겠네요 ㅋㅋ
수고하셨네요
감사합니다
감사합니다.
감사합니다.
정말 감사합니다.
감사합니다.
감사합니다~
좋은결과 기원하겠습니다~