화재안전기술기준 스프링클러편에 보면 스프링클러 헤드의 배치기준이 무대부/특수가연물 1.7m, 기타구조 2.1m, 내화구조 2.3m로 되어 있습니다. 그런데 공동주택(아파트)는 이에 대한 기준이 없는데, 교재등에서 보면 어떤 곳은 2.6m로 되어 있는데도 있고 3.2m로 되어 있는데도 있습니다. 어느 것이 맞는지요?
첫댓글 2.3.1.4 아파트등의 세대 내 스프링클러헤드를 설치하는 천장ㆍ반자ㆍ천장과 반자사이ㆍ덕트ㆍ선반등의 각 부분으로부터 하나의 스프링클러헤드까지의 수평거리는 2.6 m 이하로 할 것.
여기서 말하는 2.6m는 천장,반자등에서 헤드까지의 거리로 이해되는데, 아파트 거실내 헤드와 헤드사이의 거리도 2.6m로 보면 되는 건지요?
@onion 아니죠~2.6m는 수평거리입니다~ 헤드사이거리가 아닙니다~헤드사이의 거리는 수평거리(R)을 활용하여 2Rcos, sin 공식으로 산출해야합니다
@박호순 원장 아~~제가 헷깔렸네요. 그렇다면 아파트의 경우 정방형일 경우 S=2R cos45 에서 R=1.6m로 적용하면 되겠군요.
@onion 아파트는 수평거리 R=2.6m입니다
공동주택 기준에 있습니다예전에는 3.2m로 되어있었는데 형식승인 받은 헤드는 2.6m가 최대라 2.6m로 개정된 것입니다
첫댓글 2.3.1.4 아파트등의 세대 내 스프링클러헤드를 설치하는 천장ㆍ반자ㆍ천장과 반자사이ㆍ덕트ㆍ선반등의 각 부분으로부터 하나의 스프링클러헤드까지의 수평거리는 2.6 m 이하로 할 것.
여기서 말하는 2.6m는 천장,반자등에서 헤드까지의 거리로 이해되는데, 아파트 거실내 헤드와 헤드사이의 거리도 2.6m로 보면 되는 건지요?
@onion 아니죠~2.6m는 수평거리입니다~ 헤드사이거리가 아닙니다~헤드사이의 거리는 수평거리(R)을 활용하여 2Rcos, sin 공식으로 산출해야합니다
@박호순 원장 아~~제가 헷깔렸네요. 그렇다면 아파트의 경우 정방형일 경우 S=2R cos45 에서 R=1.6m로 적용하면 되겠군요.
@onion 아파트는 수평거리 R=2.6m입니다
공동주택 기준에 있습니다
예전에는 3.2m로 되어있었는데 형식승인 받은 헤드는 2.6m가 최대라 2.6m로 개정된 것입니다