참조하세요
-중성선의 정의 및 용도
-중성선:단상3선식의 경우나 3상 교류 계통에서 변압기를 Y결선하는 경우에 그 중성점에 접속되는 전선(인출한 선)을 말함. 배전계통에서는 일반 상선 사이의 선간전압 이외에 상선(R,S,T 또는 A,B,C 등)과 중성선 사이의 전압, 즉 상전압의 사용이 가능하며 선간전압은 동력용으로 사용하고, 상전압은 전등용으로 하는 것이 보통입니다.
-전기공급방식이 3상4선식,1상2선식 등에서 접지선과 달리 전기회로를 구성하여 부하에 전류를 공급함
-380/220 3상4선식 공급방식의 경우 R과 S,또는 R과 T등 상선을 이용하는 경우 380V의 전압을 R과 N, S와 N, T와 N을 연결하는 경우 220V전압을 사용하게 됨
-접지선의 정의 및 용도
-접지선은 대지의 접지극과 연결된 선을 말함
부하에 전류를 공급하지 않고 대지와 등전위를 목적으로 하고 있으며 정상적인 전기회로 이외의 누설전류 등을 대지로 귀로시켜 인축을 전격으로부터 보호하기 위함
*중성선과 접지선의 차이점 및 유사함
가장 큰 차이점은 중성선은 정상상태에서는 전류가 흐르지 않는 접지선과 달리 일반적인 경우 전기회로으 일부로 전기회로를 구성하고 있으며 상시 전류가 흐르는 상태 즉 통전상태를 유지하게 됨
중성선은 일반적으로 접지선에 가깝다고 생각하기 쉬우나 내선규정에서는 전압선으로 분류되어 있음
접지선은 지중의 접지극(대지)과 등전위를 만들거나 이상전압을 대지로 방전하는 등의 기능을 수행하며 정상적인 상태에서는 전류가 흐르지 않는 상태를 유지하게 됨(일반적인 건축물인 경우)
중성선에는 상전류의 20%이상의 전류가 흐르지 않도록 하고 있다고 하지만 이는 불평형 전류만을 고려한 값이며 비선형부하(정류기,인버터,UPS,컴퓨터,모니터,복사기 등)나 전기로 용접기 등에서 발생하는 고조파를 발생하는 부하가 있을 경우는 다름
이 경우에는 해당하는 전류가 중성선에 흐르게 됨.상고조파 전류합성이란 정상과 역상고조파는 벡터합이고,영상고조파는 스칼라 합을 의미함.(민원사례를 보면 상전류보다 중성선의 전류가 더 큰 경우가 있고 그 원인의 대부분은 고조파에 의한 것이었음)
이상은 국내 전기설비기술기준 등에 따른 독립접지방식에서의 �고 일반적인 국내현장의 실정에 따른 내용이며 병원 등 특수설비나 송변전설비의 접지,IEC,NFC 기준 채용 등 접지방식에 따라 다를 수 있음
그리고 접지선과 중성선을 구분하지 않고 사용하면 평상시엔 문제가 안되지만 지락, 뇌서지 침입 등의 이상 상태에선 여러가지 장애도 있을 수 있다고 합니다.