시험 치고 나오면서 나름 시험 잘본것 같다 생각했는데..ㅜ.ㅜ
당연히 답이겠거늘 생각한것들이 조금씩 변동이 생기니 간당간당 한것 같아요..ㅜ.ㅜ
1번 전선 굵기 구하기 (5점)
- 단상2선식공식 이용 35.6LI / (1000*e)= 8[mm^2]선정
2번 합성 최대전력 구하기 (5점)
- 390.91KW
3번 와이-델타결선 N상 결선문제 (6점)
가) 안한다
나) 낙뢰시 이상전압이 침투되어 다른기기 계통으로 사고가 파급되는 것을 방지 하기위하여 결선하지 않는다
다) 틀림
4번 절연내력시험전압문제 (4점)
가) 4950V
나) 0.3[메가오옴]이상
다) 570V
라) 10분간 측정
5번 유효전력 (5점)
- 500*(0.94-0.8)=70(kw)
6번 유접점회로와 논리식 (3점)
가)논리식 S=ABC+D
나) 회로도 그림(H모양으로 그렸는데 괜찮은가요?)
7번 고조파 억제대책 5가지 (5점)
- 전력변환장치의 PULSE수를 크게한다
- 부하측에 고조파 필터를 설치한다
- 변압기 결선을 델타결선을 채용하여 3고조파 순환회로를 구성하여 기전력의 파형이 외곡 되지 않도록 한다
- 복도체 및 굵은 전선을 사용하여 코로나 현상을 방지한다
- 전력변환장지 전원측에 교류 리액터를 설치한다
8번 발전기문제(10점)
600/008*0.85 했어요. ㅜ.ㅜ
가)- 엔진의 기초는 건물의 기초와 관련 없는 장소일것
다)- 발전기 가동시 소음 및 진동이 주변 환경에 영향을 미치지 않는 곳일 것
다)- 급, 배기가 잘되는 장소 일 것.
가)- 기전력의 크기가 같을 것.
나)- 기전력의 위상이 같을 것.
다)- 기전력의 주파수가 같을 것.
라)- 기전력의 파형이 같을 것.
9번 전력용 콘덴서의 용도 4가지 (4점)
-역률개선
-전력손실감소
-전압강하감소
-전기요금 감소
10번 방폭구조문제 (5점)
가)방폭형 전동기 : 전동기 고장(단락)시 다른 계통의로 사고가 파급되는것을 방지하는 전동기
나)방폭구조3가지
-내압 방폭구조
-유입 방폭구조
-안전증 방폭구조
11번 순환전류 구하기 (5점)
공란
12번 플리커 현상 (6점)
전원측
- 전용계통으로 공급한다.
- 공급전압을 승압한다.
- 단락용량이 큰 계통에서 공급한다
수용가측
- 직렬리액터 설치
- 직렬콘덴서 설치
- 부스터 설치
13번 T-5형광등 장점 (5점)
- 효율이 좋다.
- 수명이 길다
- 소형 경량화 할 수 있다
- 유지보수가 용이하다
- 광원색 및 연색성이 양호하다
14번 ZCT정상일때 지락일때 문제 (4점)
정상일때 -
지락일때 - 지락전류 검출
15번 8점짜리 문제
가) 35 [mm^2] 선정
나) 36[호)
다) 150[A], 200[A]
라) 100[A], 100[A]
마)100[A], 75[A]
바)10[mm^2]
16번 4점
가) 400[W] 나트륨등
나) 32등
17번 5점? 공란
18번 11점
가) cos
나) AS
다) 3301.3[A]
라) 틀림
마) 기중차단기
바) 델타-델타결선, 델타-와이결선(교차점 점을 안찍어서ㅜ.ㅜ)
첫댓글 진짜짜게 하니 63점 아마 부분점수후하게 받으면 점수 더 나오겠네요.합격하실겁니다.