2013년 3회 5번 해설에 대지저항률 로우는 2파이aR a=전극간격 이라고 되어있는데
2014년 3회 11번에는 대지저항률이 2파이LR이고 여기서 L은 3전극법에 나와있는 접지극 매입깊이라고 본다면 두 식이 서로 다른거같은데, 정확히 어떤것이 맞는 것인지 궁금합니다.
첫댓글 두 문제가 근본적으로 주어진 상황이 다릅니다.워너 4전극법 공식의 경우 접지극 4개를 일정한 간격으로 매설 후 해당 간격을 통해 대지저항을 구하는 것이고,후자인 접지봉 접지저항 문제의 경우 매설된 하나의 접지봉의 길이, 굵기 등의 스펙을 통해 해당 접지봉과 대지 사이의 저항을 구하는 것입니다.각 상황에 맞게 공식을 적용하셔야 합니다
첫댓글 두 문제가 근본적으로 주어진 상황이 다릅니다.
워너 4전극법 공식의 경우 접지극 4개를 일정한 간격으로 매설 후 해당 간격을 통해 대지저항을 구하는 것이고,
후자인 접지봉 접지저항 문제의 경우 매설된 하나의 접지봉의 길이, 굵기 등의 스펙을 통해 해당 접지봉과 대지 사이의 저항을 구하는 것입니다.
각 상황에 맞게 공식을 적용하셔야 합니다