[실기] 다산교재 기출문제집 전기기사 실기 문제 궁금
회로왕 추천 0 조회 474 21.07.02 12:20 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.07.02 13:27

    첫댓글 그 표준용량 25.8 170 72.5 362 800 이거 빼구 나머지는 그냥 수전전압에 1.2/1.1곱하시믄 됩니당

  • 21.07.05 10:23

    ■ 기준용량: √3 * 공칭전압 * 정격전류
    ■ 단락용량: √3 * 공칭전압 * 단락전류 = 100/%Z * Pn
    ■ 차단용량: √3 * 정격전압 * 정격차단전류(=단락전류)

    3.3kV 계통에서 차단기 정격전압은 3.6kV 입니다.
    각 계통별 차단기 정격전압은 암기사항입니다.
    (교재 맨 뒤에 수록된 부록1. 필수암기의 표1. 참고)