2004년식 10R/T입니다(pa-802w)
에어컨응 작동시키면 E1이 뜹니다.
콤프문제인건 알겠는데 실외기를 확인해보니
휀모타가 돌지 않습니다. (2대 전에 이상없이 사용햇음)
안에 보니까 휀콘츄럴 박스 같은것이 붙어 있던데 문제가
뭐일까요?
일정시간이 지나면 휀이 돌아줘야 하는데 먹통이고 그로인해서
고압상승으로 콤프가 서는것 같습니다.
고수님들의 가르침부탁드립니다.
한가지더요 다른에어컨인데 E2가 뜹니다.
실내기 TC센서로 알고있는데 부품은 교체했고 전에 실외기를
보면 답이 나올거라 했는데 실외기 마그네트 (OCR도없음) 볼것이 없던데
무얼보면 답이나오는건지 ....
님들 부탁드립니다.
콘츄럴 판넬에 고장이라고 표시되고 운전선택이 안되네요...
첫댓글 먼저 휀모터의 불량 유무부터 체크해보세요.. 간단한 방법으로 휀마그네틱이 있을경우 강제로 기동시킵니다.. 콤프접점을 이용하였다면콤프기동시 휀은 같이 돌아야 정상입니다.. 휀이 단상일경우와 삼상일경우는 다르지만 전원이 공급되면 기동하는건 똑같습니다.. 단상일시 콘덴셔불량으로도 기동이 안되므로 콘덴셔 저항을 체크합니다..
휀모타옹 마그네트는없고 무슨 흰색 조그만 콘츄럴 박스같은것이 있던데 그건 뭔가요?휀컨츄럴 박스 같기도 하고..
두대가 동시에 고장났다는것도 그렇고 휀모타가 4갠데.....
말씀만으로는 과전류계전기 같기도 하고 정확히 모르겠네요.. 사진첨부 가능하면 올려주세요..