1. 다중 접지 계통에서 수전 변압기를 단상 2부싱 변압기로 Y-델타 결선하는 경우에 1차측 중성점은 접지하지 않고 부동시켜야 한다 - 지락 또는 단락 등에 의해서 결상이 발생하는 경우 건전상의 전위상승이 평상시보다 루트3배 증대되어 기기가 소손될수 있기 때문에
2. 14년 2회 14번 22.9kv-Y 중성선 다중 접지 전선로에 단상변압기 3대를 이용하여 Y-델타 결선 할때 변압기 1차측 Y결선의 중성선을 N선에 연결해서는 안된다 - 임의의 한상 결상 시 나머지 2대의 변압기가 역V결선이 되므로 과부하로 인하여 변압기 소손 될수 있기 때문에
내용만 봐서는 비슷한데
1번은 "단상 2부싱 변압기로 Y-델타 결선하는 경우"라고 특정지어져 있어서, 2번보다 범위가 한정되어 있는거 같아요
첫댓글 안녕하세요....답변드립니다.
2부싱 변압기는 외부와 연결하는 부싱이 2개인 변압기를 말합니다.
외부로 튀어나온 뿔이 두개인 변압기를 말합니다.
동일하게 보셔도 됩니다...
아 동일한 것이군요! 그럼 그냥 Y-델타 결선은 Y측 중성선에 접지 연결 불가
라고만알고 있으면 되겠군요!