----공장·빌딩 등의 전기안전----
가. 전기안전 작업 요령
□ 안전작업시의 마음자세는 항상 평정을 유지하고 신중하게 작업에 임한다
□ 안전작업을 위하여 안전장구를 착용한다.
□ 일기불순이나 더위로 신체에 땀이 났을 때는 감전사고의 우려가 많으므로 특히 주의 한다.
□ 작업장소의 조명, 환기, 소음은 안전상 지장이 없도록 한다.
□ 작업복장은 간편하고 단정하며 자기몸에 맞는 것을 착용한다.
□ 활선작업시는 반지, 손목시계, 금속밴드 등을 반드시 떼고 작업에 임한다.
□ 개방된 차단기나 개폐기는 작업중임을 표시하거나 잠금장치를 한다.
□ 전로를 개방시는 고압 고무장갑을 착용하며 정전확인은 사용전압에 적합한 검전기를 사용해 각 선로마다 충전여부를 확인한다.
□ 고압 및 특별고압의 작업시는 정전후 개방된 전원측 전로(정전중인)에 단락 접지용구를 설치한다.
□ 어떠한 경우라도 활선상태로의 작업을 금하며 부득이한 경우 활선작업용 안전장구를 착용하고 작업할 수 있다.
□ 정전작업시는 작업범위를 명시하여 출입금지구역 및 로프 등을 설치하여 작업장소에 타인이 접근하지 않도록 한다.
□ 주상작업이나 사다리를 이용하여 작업시는 추락의 위험이 없도록 주의한다.
나. 전기화재 및 감전예방대책
□ 분진이 많은 장소에서는 전기설비 취급 부주의 또는 모터 과열 등 점화원에 의한 화재가 발생할 수 있으므로 분진방폭형 기기를 사용한다.
□ 목재나 가구공장 등은 자연통풍이 잘되는 장소를 선정하며 배기FAN 등에 쌓인 분진을 주기적으로 청소한다.
□ 옷가게 및 재래시장 등에 사용하는 백열전구는 전구보호망을 씌워 가연물과 이격한다.
□ 쇼윈도 또는 쇼케이스 안의 조명용 전선은 0.75㎟ 이상의 코드 또는 켑타이어 케이블을 사용한다.
□ 옥내 네온 사인은 네온 전선을 사용하며 지지점간 이격거리는 1m 이내로 하고 전선상호간 간격은 6㎝ 이상 이격한다.
□ 아크 용접기는 자동전격 방지기를 부착하여 사용하며 용접기 케이블이 손상되거나 손잡이 홀더 부분이 노출되지 않도록 한다.
□ 습기나 물기가 있는 장소에는 반드시 누전차단기를 설치한다.
다. 전기설비의 유지·관리 요령
□ 수전실(변전실)
○ 수전실의 출입문에는 잠금장치를 하고 위험표시를 하여 관계자외 일반인이 출입하지 못하도록 한다.
○ 옥외수전실에는 보호 울타리를 설치하여 어린이 또는 가축 등이 들어가지 못하도록 한다.
○ 수전실에는 가연성 또는 인화성 물질을 두지 않도록 한다.
○ 옥외 수전 설비 장소에 잡초나 수목이 있을 경우 지락사고의 위험이 있으므로 제거한다.
□ 인입선
○ 인입선 지지물(전주)은 까치가 집을 짓는 장소가 될 수 있으므로 까치집 방지 시설물 등을 설치하여 지락 및 단락사고를 방지한다.
○ 전주 또는 전선에 걸린 장애물을 제거시 추락사고 및 부주의에 의한 감전사고의 우려가 있으므로 안전관리자의 책임하에 작업한다.
○ 지중에 매설된 케이블은 차량이 통과할 때 중량물의 압력으로 손상될 우려가 있으므로 1.2m 이상 깊이로 매설한다.
○ 케이블이 매설된 부근에서의 굴착작업은 케이블이 손상될 위험성이 있으므로 관계자의 감독하에 작업한다.
□ 변압기
○ 운전중인 변압기는 전압, 전류 등을 측정하여 과부하로 운전되고 있는 지의 여부를 확인한다.
○ 변압기의 붓싱에는 캡을 씌워 충전부가 노출되지 않도록 한다.
○ 변압기에서 이상음이나 냄새가 나는 지를 확인한다.
○ 계절용으로 사용하는 변압기는 사용하지 않은 기간에는 차단기 또는 개폐기를 개방하여 무부하 손실이 없도록 한다.
□ 전력 퓨즈
○ 변압기, 전동기, 콘덴서 등의 부하전류를 계산하여 과부하시 용단될 수 있는 정 격전류의 퓨즈를 선정한다.
○ 퓨즈 링크의 오손, 파손, 나사풀림 등의 여부 및 몸체와의 접촉상태를 확인한 다.
○ 충전부분과 다른 시설물과의 이격거리 및 취부상태의 적정여부를 확인한다.
□ 수·배전용 차단기
○ 충전부 단자의 변색, 볼트와 너트의 조임상태, 부품의 파손, 탈락여부 등을 수시로 확인한다.
○ 원활한 작동이 되지 않을때는 기계적 구동부에 약간의 오일이나 구리스를 바른다.
○ 개폐 표시기 또는 개폐 표시등이 정확하게 지시하는지를 확인한다.
○ 정전이 가능할 경우는 절연부분을 마른걸레로 깨끗하게 닦아준다.
□ 콘덴서
○ 콘덴서는 개방할 때 잔류전하를 방전시켜야 하며 필요시 방전장치 내장형 콘덴서를 설치한다.
○ 저압용 콘덴서는 개개의 전기기기별로 설치하는 것이 바람직하며 전기기기와 동시에 개폐되는 구조로 설치한다.
○ 콘덴서 외함의 접지여부 및 접지선 탈락, 붓싱커버 파손, 외함변형 여부 등을 수시로 확인한다.
○ 단자 이완 및 발열, 콘덴서유의 누설여부등을 점검하며 전선굵기가 적정한지 를 확인한다.
□ 예비 발전설비
○ 디젤엔진 발전기는 최소 주1회 20분 정도 무부하 운전하며 매 3회 시운전마다 최소 30% 부하에서 15분 정도 운전하여 비상시 즉시 가동될 수 있도록 점검한다.
○ 엔진오일은 수시로 점검하며 규격에 맞는 오일로 보충 및 교환한다. (매 100~150시간마다 교환)
○ 라디에이터는 항상 냉각수로 보충하여 부족하지 않도록 하며 녹물이 생겼을 때는 교환하도록 한다.
○ 연료탱크 연료량은 항상 충만하게 유지한다.
○ 시운전 및 운전시 정격회전수, 엔진오일 압력이 정상(2.5∼4.0kg/㎠)인지 확인한다.
○ 축전지의 전해액이 피부에 닿거나 눈에 들어가면 위험하므로 취급에 유의한다. (눈에 들어갔을 때는 물로 씻고 전문의에 진료받을 것)
○ 연축전지는 충전중에 인화 폭발성 가스가 발생하므로 화기나 정전기를 근접시켜서는 안된다.
카페 게시글
인터넷자료
공장·빌딩 등의 전기안전
새벽하늘
추천 0
조회 133
03.10.10 11:26
댓글 0
다음검색