선부동 주공 10단지 아파트 보일러 난방 배관 동파이프 누수~~
안녕하세요~~
안산시 선부동 누수탐지 공사 업체~~
청풍 누수탐지 공사입니다~~
오늘은 어제 오후 늦게 공사한
보일러 배관 동파이프 누수를
소개할까 합니다
작년 봄에 공사한 집에서 연락이 왔습니다
하시는 말씀이 반대쪽 천장과 벽이
물이 샌다고 하는군요
물이 뚝뚝 떨어지는 것은 아니고 벽지가
살짝 젖으면서 얼룩이 생겨서 번지고
있다고 합니다
밑에 집에서 물샌다고 연락 받은지는 4일~5일
정도 됐다고 하는군요
근데~왜 겨울철도 아닌데 보일러 난방 배관이
누수가 될까요~~
배관이 노후가 돼서 그런겁니다
보일러 난방 배관 분배기에서
물을 빼고 있습니다
보일러에서 배관 분리해서
공압기 설치합니다
콤푸레샤 압으로 밀어서 배관에 물을 전부
빼내기 합니다
그리고 바로 속전 속결로 추적용 가스 주입합니다
미세한 누수는 가스 탐지가 제일입니다
배관에 가스를 주입하고 있습니다
가스 주입하고 조금 있으니 이곳에서 가스 탐지기가
경보음을 바로 울립니다
그래도 금방 누수가 나옵니다
가스 탐지기가 누수되는 곳에서 경보음 울리는 영상
보일러 난방 배관 누수가 확실합니다
바닥 뜯어서 실체를 볼가요~~
시멘트 바닥 조금 뜯으니 동파이프가 살짝보입니다
보일러 난방 배관 동파이프 누수를 찾았습니다
확관해서 용접한 곳에서 미세하게
누수가 됩니다
보일러 배관 동파이프가 누수되는 영상
비누 거품 발라서 테스트합니다
소리도 쉬이익~~들립니다
집주인도 매우 좋아하면서
신기한 듯 소리가 들린다고 합니다
동파이프 배관 절단했습니다
동파이프 확관한 곳에서 미세하게
누수가 됩니다
표시한 부분이 누수위치 입니다
동파이프 부속과 XL 배관으로 연결했습니다
연결부위 비누 거품 테스트합니다
이상 무입니다 그리고 2차 누수는
없는걸로 확인됩니다
시멘트 미장 마감했습니다
이상으로 선부동 주공 10단지 아파트
보일러 난방 배관 동파이프 누수탐지
공사 포스팅을 마칩니다
감사합니다~~
안산 시흥 시화 화성 출장 시공
401-7784 010-2470-7351
연중무휴