대지전압에 대한정리 여러가지 설명 사이트 ( 접지좋으면 정상으로 나오고 접지가 불량하면 낮게 이상하게 나옴.... 생각하면 될 것 같네요 )
제목 : 상전압과 대지전압에 대하여
ㅇ 질의내용
☞ 접지식 선로에서 상간전압과 대지전압이 같다고 하고 저도 그렇게 알고 있습니다. 그런데 집에 있는 콘센트의 두상간의 전압을 측정하면 220V가 나오고 한상과 접지측 단자와의 전압은 접지공사가 완벽하다면 220/ROOT3(약127V)입니다. 우연히 110V용 전기드릴의 전원선을 분리하여 한선은 220V용 콘센트의 한상에 연결하고 다른 한선은 땅에 접지를 시켜 폐회로를 형성하였더니 전기드릴이 동작하는 것을 보았습니다.(3시간을 사용했는데 이상 없었음) 그렇다면 이 현상은 어떻게 설명할 수 있습니까? 만약 상전압과 대지전압이 같다면 콘센트 한상의 전원을 받아 대지와 접지되어 있는 이 사이의 전압이 220V가 되어 전기드릴은 과전압이 걸리게 되는 것이라고 생각합니다.
그래서 생각하게 된 것이 대지전압=상전압/ROOT3이 되어 약 127V의 전원으로 전기드릴이 동작하게 되는 것이라는 추측을 해보았습니다. 즉 선간전압은 대지전압으 3배가 되는 것이지요. 이것은 어디까지나 실험을 해보고 의문을 가진 저의 의견이기에 다시 한번 답변을 부탁드립니다.
ㅇ 답변내용
☞ 님께서는 호기심이 대단하신것 같습니다. 콘센트의 한상과 대지간에 전기드릴을 연결하겨 사용하신 부분은 단지 실험상 해보셨던 것으로 이해하겠습니다. 이렇게 전기를 사용하는 것은 우선 안전상에 문제도 있고, 도전(盜電)이 되므로 불법이 되겠지요. 제가 설명드렸던 부분은 삼상 4선식에 Y결선에 대한 것으로 님이 질문하신 가정용 콘센트 회로와는 차이가 있습니다. 일반적으로 가정에 쓰는 전기는 단상 220V로 상전압과 선간전압이 같습니다.
전기를 아시는 분이니까 잠깐 설명드리자면 전기드릴을 대지와 콘센트의 두개의 구멍중 어느 한쪽에 연결했을 때에는 돌아가고, 다른 한쪽에 연결하면 돌지 않는다는 것을 알았을 것입니다. 이것은 한전에서 가정 전기를 공급할 때 단상2선식의 경우에는 두선중에 한선, 단상 3선식인 경우에는 중성선(N상)을 접지시키기 때문으로 접지가 된 선과 대지간에 전기드릴을 연결하면 돌지 않고, 접지가 되지 않은 선과 대지간 전기 드릴을 연결하면 대지가 접지선로의 역할을 하게 되어 돌게 되는 원리입니다. 현재 살고 있는 집이 단상 2선식을 공급받고 있는지, 단상 3선식을 공급받고 있는지에 따라서 대지와 전압상(접지가 되지않은 쪽)간의 전압은 달라집니다. 접지가 잘 되어있다고 가정하고, 단상 2선식의 경우에는 220V에 가깝게 전압이 형성 될 것이고, 단상 3선식의 경우에는 110V부근이 될 것입니다.