안녕하십니까
이제 막 전기업무를 배우고 있는 사람입니다.
질문1.
고압반 MOF CT비의 과전류강도에 대해서 알아보고 있는데 한전기준이나 안전공사기준을 알아볼려면 한전 홈페이지에서 어디를 들어가야 질의내용을 볼수 있는지 모르겠습니다.. 뿐만 아니라 한전, 안전공사에서 요구하는 수배전반 이나 기타 전기공사업무에 관련된 각종 기준들이 어디에 공시되어 있는지 알려주시면 정말 감사하겠습니다.
질문2.
CT비가 150/5A로 되어 있는데 과전류 강도가 설계상 75배로 되어있습니다. 하지만 최근에 40배가 한전 기준이라는 말을 들었는데.. 이게 정말 사실인지 궁금합니다. 안전공사에 전화를 해보니 통상 경험상 그렇게 하고 있다고 하는데 확실한지 알고 싶습니다.
혹시 아시는 정보 있으시면 알려주시면 감사하겠습니다.
앞으로 계속해서 실무관련해서 질문이 올라올텐데 전기를 이제 막 배우는 사람으로써 모르는게 너무나 많습니다.
여기 계시는 전기선배님들이 도와주시면 정말 감사하겠습니다!
첫댓글 안녕하세요?
한전 배전운영처 전기계기업무 기준을 참조하시거나 한전 내선기기과에 유선 전화를 하시면
해당 내용에 대해 도움을 받으실 수 있을 것 같습니다.
내선규정에 MOF 과전류강도 내용 나와있어요
참고바랍니다 ^_^
예를들어 22,900kV 5,355kW까지 CT용량 150/5를 사용하게 되어있는데 제가 올려논 첫번째 표에 찾아보면
내선규정 전기사업자(한전)규격 보시면 22,9 두번째칸 보시면 40배가 나와있어요 ^-^
민들레차님 답변 늦어 죄송해요 화이팅!!