수전용 차단기와 과전류계전기 연동시험 시 시험전류를 가하기 전에 점검하여야 할 사항을 적는 문제의 답안 중
"시험회로에 접지가 된 부분이 없는지 확인"이 있는데요.
이 말의 뜻이 접지가 된 부분이 있어서는 안 된다는 의미인가요? 아니면 반드시 접지가 되어 있어야 한다는 의미인가요?
중의적이라서 정확히 알고 넘어가고 싶어서 여쭤봅니다
첫댓글 기사 2015년 3회 8번)접지가 되어 있지 않아야 합니다.시험회로에 접지가 되어있다면, 전류가 접지측으로 흐르게 되어 동작시험에 영향을 주게 됩니다."시험회로의 접지 유무 확인"으로 작성하셔도 되겠습니다.
첫댓글 기사 2015년 3회 8번)
접지가 되어 있지 않아야 합니다.
시험회로에 접지가 되어있다면, 전류가 접지측으로 흐르게 되어 동작시험에 영향을 주게 됩니다.
"시험회로의 접지 유무 확인"으로 작성하셔도 되겠습니다.