* 전압강하율 공식 유도 : P/v제곱 * (R+Xtan@) = e/v from ... e=I(Rcos@+Xsin@) I=P/Vcos@
** 잘 풀었는데, 답이 없다.. -- 단위를 고민해라 => 면적이나 길이가 빠졌을 것이다.
** 잊지 말자, 3상(*3), 쉬운문제 (단위)를 똑바로 보자.
임피던스 전압강하 = IZ (전체 임피던스에 걸리는 전압)
임피던스 와트 = 동손 (유효전력, I제곱*R)[W]
@@@ 유사어
매어다는 금속선 -> 조가용선 3종접지
@@@ 다산 다방 메뉴표
용접 300원
수차 압유장치 500원
수차 베어링 2,000원 < 터빈 베어링 만원, 발전기 내부고장 만원
풍차 기름 100원
조상기 15,000원
무대극장 400원
// 모의고사
8회
W=QV
무한히 긴 두 개의 직선상 도선.. 두 선간 중앙점 P에 있어서의 자계의 세기 : H=H2-H1
* 홀효과 : 도체에 전류를 흘리고, 도체와 직각방향으로 자계를 가하면, 이 두 방향과 직각방향으로 기전력이 생기는 현상
포인팅벡터 P=EH=(W/S) E/H=377
F=ma(질량가속도)=QE=mH
* 정(전압) 송전방식에서 전력 원선도를 그리려면 (송|수전단 전압, 선로의 일반회로정수)가 주어져야.
* [실기] 송전선에 복도체를 사용 ... 전선 표면의 전위경도가 감소한다.
. 전선의 인덕턴스 감소, 정전용량 증가, 송전용량 증대, 정대안정도 증대, 코로나 임계전압(개시전압)이 높아진다.
전압강하 e=I(Rcos@+Xsin@)
전압강하율 = 전압강하/정격전압 = (P/V^2) * (R+Xtan@)
정류회로 맥동률 - 단상반파,전파, 3상반파,전파 (121 48 17 4) 감소
전동기.분권.타여자 => 토크 - 전류 비례, 속도 반비례
전동기.직권(Ia=If) => 토크 - 전류제곱 비례, 속도제곱 반비례
단락비=(______________________), %Z=(______________________)
원선도에서 원의 지름 =>> 1차전압E (비례) , 1차누설리액턴스 X1 (반비례)
* 암기 : 매극당 감자기자력 = [IaZ(도체수) / 2ap] * [2*각도/180]
초기값 정리 lim(t->0) f(t) / lim(s->무한대) s*F(s) / lim(z->무한대) E(z) **
최종값 정리 lim(t->무한대) f(t) / lim(s->0) s*F(s) / lim(z->1) [(1-1/Z)] X(z) ** [1/s Z변환]값
* 특고압 가공전선 - 삭도(케이블카) . 이격거리 - 일반 나전선(2m), 절연전선(1m), 케이블(0.5m)
특고압 옥내전기설비. 사용전압 100kV(일반), 케이블트레이(35kV)
* 플로어덕트공사. 저압옥내배선. - 단면적 동선(10), 알루미늄(16)
지중전선* - 지중약전류 전선 .. 내화성격벽 시설 .. 이격거리 : 저고압(30), 특고압(60cm)
지중전선로. 기설 지중약전류전선로 - (누설전류),유도작용에 대하여 통신상의 장애를 주지 않도록 이격해야 ~
과전류 차단기 .. 1.1배 견디고 / 1.6배, 2배 용단(분)되야
. 1.6배 : ~30, ~60, ~100, ~200, ~400, ~600, 600~ : 정격전류
-------------------60----------120----180---------240 *** 80A => 120분 용단
. 2.0배 : ~30, ~60, ~100, ~200, ~400, ~600, 600~ :
-------------2-----4------6-------8-----10----12---(20)
7회
* 서로 (같은) 방향으로 전류가 흐르고 있는 평행한 두 도선 사이에는 (서로 당기는 힘) 이 작용한다.
코일=>L I, 자속 N => LI = N파이
* 전기진동주파수(=공진주파수) = 1/(2ㅠ루트(LC))
* 자화의세기J, 자성체 구의 내부 자계의세기 = (-) J/3
* (일부 각) 원의 중심 0 의 자계의 세기 = (I/2r) * (각도/360도)
* [실기] 3상, 단락용량 P[MVA] = 루트(3) * Vn * 정격차단전류(Is)
기하학적 평균거리(선간거리) D = 그림 (_______________)
.정사각형 : D* 2^(1/6)승 (_______________)
.정삼각형 : D (_______________)
.직선 : D* 2^(1/3)승 (_______________)
* 변류기 개방시, 2차측 단락하는 이유? 개방시 고전압 유기 -> 절연파괴 ===> (2차측 절연 보호)
* 3상, 지락전류 Ig = 3*(대지전압)/(Z) = = 3*(대지전압)/(Z0+Z1+Z2)
원심력 스위치 : 전동기의 회전속도가 증가하면, 원심력에 의하여 열리게 되는 스위치
. 일정한 속도에 도달하면 기동권선을 전원으로부터 분리하는 기능를 가진 스위치는? (_______________)
* 3상 동기발전기 병렬운전에 동기화 전류가 흐르는 경우? 원동기의 출력이 변화할 때 (P=VIcos(wt+위상), P=VIsin(wt+위상))
* 단상(교번자계) 유도전압 조정기 .. 정격출력[kVA]? 정격출력[kVA] = 2차전압여유분*직렬권선전류
* 회전변류기의 직류측의 전압을 변경하려면 슬립링에 가해지는 교류측 전압을 변화시킨다. 그 방법은?
. [직렬리액턴스에 의한 방법](전압강하), 동기 승압기, 유도전압조정기(IVR), 부하시 전압조정 변압기
* 동기전동기 - 난조의 원인 : 전기자 회로의 저항이 크다. (리액턴스에 비해)
* 3상 반파 정류회로 : 전원주파수의 (3배) 된다. 3상 전파(6배)
* 위상정수 베타 = 각주파수/속도 = w/v
진상 보상회로 : 출력전압은 입력전압보다 (앞선다.) ... 콘덴서가 앞에 있는 경우
RL직렬회로 : 인덕턴스에 걸리는 전압 VL = E (t=0 이면) .. 유도[ Li = L* di/dt(it) ]
사용전압이 저압인 전로에서 정전이 어려운 경우 등 절연저항 측정이 곤란한 경우에는 누설전류를 1[mA]이하로 유지해야.
* 접지선 (지하 0.75m, 지표상2m) 그림(_______________)
* 절연유 유출방지설비 : 사용전압이 100[kV]이상의 변압기를 설치한 곳.
** 전선 인장강도. 지름
. 400V 미만, 절연전선(2.3 2.6), 외(3.43 3.2)
. 400V 이상, 시가지(8.01 5), 외(5.26 4)
. 특고압 (8.71 단면적22)
나전선 : 애버라.접촉 (애자,버스덕트,라이팅덕트,접촉전선)
백열전등.소등 -주택,아파트 (3분)
* 아크발생하는 기구.이격거리 : 고압1m, 특고(2배)2m
* (저고압)가공전선-약전류전선. 이격거리. : 저압 60, 고압80cm - 절연전선은 1/2
6회
전계E - > 전속밀도D -> 변위전류id -> 자계H
힘 F=QE (전계), F=mH=Q(vXB) .. from Bev 자계
배전선로의 전력손실을 경감하기 위한 대책 : PL = I제곱R = (P/Vcos@)제곱 * R
. (전류밀도의 감소와 평형), 승압, 전력용 콘덴서 설치(역률)
소호리액터 접지의 합조도가 정(+)인 경우 : (과보상)
. 합조도 P=(IL-lc) / Ic , 탭전류 IL>lc 전대지 충전전류, wL < (1/wc)
* 병렬.합성인덕턴스 (차동접속) ={ (L1L2)/(L1+L2) } * { -M제곱 / (-2M) } .....=>> [[분자 동일]], 분모 직렬의 반대
* 외란에 의한 정상편차 Ess = lim(s->0) s*(C(s)/D(s))*단위계단입력= lim(s->0) (C(s)/D(s)) = 1/21
* 전차선로.사용전압:25kV이하
* 변전소에 고압용 기계기구. 시가지내(4.5m), 시가지외(4m)
* 아크발생하는 기구.이격거리 : 고압1m, 특고(2배)2m
* 전선상호간 이격거리:저압60, 고압80 / 전선과 지지물간 : 저압30, 고압60
* 가공전선의 굵기 - 경동선 기준(인장하중 kN / 지름mm)
. 400V 미만 : 절연전선 2.3 / 2.6
. 400V 미만 : 절연전선외 3.43 / 3.2
. 400V 이상 : 시가지 8.01 / 5
. 400V 이상 : 시가지외 5.26 / 4
. 특고압 : 8.71 / 단면적 22mm제곱
5회
BS=AL (자속밀도의 면적분)은 (벡터포텐셜A의 선적분)이다.
. 유도 (......................................................................)
*암기 : E의 평등전계를 가진 절연유(비유전율 엡s) 중에 있는 구형기포 내의 전계의 세기 .
. 유도 (......................................................................)
* 중화현상 : 전기량(전하,[C])은 (반)지름에 비례해서 분배된다. (1:2)-> 1/3, 2/3(손실) 으로 분배
- 관련 문제 : http://cafe.daum.net/skilldadan/p206/173 중화현상이용
송전선이 통신선에 미치는 유도장해를 억제 => 차폐선 설치.
3상 유도전동기에서 (r2 2차저항을 증가하면) => 기동토크는 (증가), 최대토크(일정)
옥내 전로의 대지전압의 제한 (백열전등이나 방전등 300V) ... 백열전등 300.
풀용수중조명등 등의 시설
. 절연변압기 2차측 전로는 접지하지 아니할 것.
. 30V이하(금속제의 혼촉방지판), 30V초과(자동전로차단장치)
옥내저압용 이동전선의 시설 - (1종 캡타이어케이블, 비닐 캡타이어케이블 이외) 캡타이어케이블(단면적0.75)
특고압전로의 접속상태 표시 : 모의모선이 필요없는 것은? 2회선이하이고 단일모선인 경우
고/저압 가공전선의 병가. 이격거리(50cm), 케이블30cm
* 시가지 8.01에 5, 시가지외 5.26에 4
4회
[LC=뮤엡실론 ] 2개의 원주상의 무한히 긴 (평행)도체 L=뮤/파이 * ln(d/a)
축전기 두 극판 사이에서 변위전류는 -Q전극에서 +Q전극으로 흐른다.
변위전류에 의하여 전파자가 발생되었을 때 ... 전자파 위상은? 변위전류보다 90도 늦다.
.유전체 역률 tan델타=ic/id = kE<0도 / wD=w엡E<90도 (위상차 -90도 늦다)
뿌아송의 방정식.공식 (___________________)
[영상법] 엡1, 엡2 나란히 접함고 ... 엡1내에 거리 r인 위치에 선전하밀도 람다인 선상전하 ... 작용력
(___________________)
* [상사.선3] 상전압 기준 : 3상3선식(루트3P/3선), 3상3선식(3P/4선. 최대전력)
유량연속의 원칙 Q1=Q2 (유량=면적*속도)[m세제곱/sec]
* 단상 유도전압조정기 .. 전압조정->전압강하 ...단락권선의 역할? 전압강하 경감
직류발전기에서 회전속도가 빨라지면 정류가 힘든 이유? 리액턴스 접압이 커진다.
. E리=L* di/dt (정류주기T.감소), 회전속도 - 유기기전력에 비례
교류발전기의 (동기임피던스)는 철심이 포화하면 .. 감소한다.
. 동기임피던스(전기자반작용) - 첨심포화 -> (전기자 반작용이 충분히 생기지 않는다.)
전기각 = 180도 / (슬롯수/극)
* 변압기의 이상적인 병렬운전 (부하분담 조건)
. 각 변압기가 그 용량에 비례하여 전류를 분담한다.
. 병렬로 된 각 변압기 폐회로에는 순환전류가 흐르지 않는다.
. 각 변압기에 대한 전류의 대수 합이 언제나 전체의 부하전류와 같다.
* RC병렬. V(t)=IR(1-e^-1/RC * t) [IR] 정상값 (___________________)
. V(0+)=0 , di/dt (t=0+) <> 0
400V 이상. 금속관 공사 - 특3종(10옴)
* 방전등용 변압기의 (2차단락전류)나 관등회로의 동작전류 50mA이하 방전등 ... 옥내 방전등공사 .. 접지생략
* 매어다는 금속선 ... => 조가용선 - 3종접지
* 수차 압유장치(500) , 수차 베이링(2,000) < 터빈 베어링(만원)
3회
곡률이 커지면 .. 전계의 세기도 커진다. 곡률(뾰족함)
곡률 반지름이 커지면 .. 전계의 세기도 작아진다. (그림)
유전체 역률 tan델타 = ic / id = kE / wD=w엡E=2ㅠf엡E ==== 0도 / 90도 (0-90 : 전자파는 90도 늦다) (k전도율 = 1/고유저항로우)
수차의 조속기가 너무 예민하면 .. 난조 .. 탈조를 일으킨다.
초고압 장거리송전선로 ... 페란티현상(C성분) 방지 => 분로리액터 설치(L성분)
송배전 전선로 .. 선로정수는 (전선)의 종류,굵기,배치 등에 따라 달라진다.
콘덴서(진상)용량 Qy = 1/3 * Q델타 (유도 Q=3wcv제곱에서)
. (.................................)(.................................)
원동기 입력---출력=동기발전기.입력---출력
. 기준 : kW, 효율=출력/입력
직류전동기 속도제어 - 전압제어, 저항제어(효율이 나쁘다), 계자제어(정출력 제어)
. 전압제어 : 워드레너드제어(초퍼 제어), 일그너 제어
고저압 혼촉에 의한 위험방지. 제2종 접지공사
. 토지의 상황에 의하여 접지 저항치를 얻기 어려운 경우 가공접지선을 사용하여 접지극을 200m까지 떼어 놓을 수 있다.
. 가동 공동지선을 설치하여 접지공사를 하는 경우 변압기를 중심으로 지름(400m) 이내의 지역에 접지를 하여야 한다. (200*2)
특고압 가공전선로 .. 통신선 (지름 5mm 경동선), 절연전선 4mm
[1.8m] 광산 갱도(가공직류전차선의 레일면상 높이), 발판 못
2회.산업기사.10문제 참고
2013.1
F=1/2 * BH = 1/2 * 뮤H자승 = 1/2 * B2/뮤 [J/m세제곱] [Nm/m세제곱] * 면적S =>[N]
* 올라온 질문들 중에서 .. 진주 찾아서 정리
[스크랩] * 상수의 변환
: 3상에서 2상으로 변환 : 스코트(T형)결선, 메이어 ~, 우드브리지 결선
- T결선 변압기 권수비aT (감소) : aT = (권수비)*0.866 *** 암기
[실기] * 변압기 병렬운전 조건
Vn _____________________ <> __순환전류가 흘러 권선 (가열)
극성(NS) ________________<> 큰순환전류가 흘러 권선 (소손)
x/r 비가 같을 것(위상) ___<> 위상차가 생겨 동손 증가
%R (퍼센트 저항강하) ___<> 부하분담의 균형을 이룰 수 없다.
* 입력-손실=출력 .. 입력=출력+손실
효율=출력/(입력+손실)
* 전하량 : Q=CV .. C=4파이*엡*a V=Ea
* 상수의 변환
: 3상에서 2상으로 변환 : 스코트(T형)결선, 메이어 ~, 우드브리지 결선
- T결선 변압기 권수비aT : aT = (권수비)*0.866
[실기] * 변압기 병렬운전 조건
Vn _____________________ <> __순환전류가 흘러 권선 (가열)
극성(NS) ________________<> 큰순환전류가 흘러 권선 (소손)
x/r 비가 같을 것(위상) ___<> 위상차가 생겨 동손 증가
%R (퍼센트 저항강하) ___<> 부하분담의 균형을 이룰 수 없다.
* 거리와 전위가 각각 주어질 때 ... 공통전위 V = (r1*V1+r2*V2)/(r1+r2) .. from Q=CV V=Q/C
* 토크(회전력) - 전압의 제곱에 비례
. 전압 제곱에 비례 : 송전용량Ps, 토크, 와류손 Pe (유기E, Pe 관계)
* 낙차(H) 변화와 특성(유량,속도,출력)의 변화
. 유량 Q : (-)Q2/Q1 = 루트(H2/H1) : 부호 주의 !
. 속도 N : (+)N2/N1 = 루트(H2/H1)
. 출력 P : (+)P2/P1 = (H2/H1)^(3/2승) **
** 오답 노트 정리, 분리 (2주전부터 꼭 해볼 일 들)
- 최근 틀린 공식 .. 정리, 암기 요령 적용해보기 - 암기카드 (실기 병행)
- 암기 대상 캡쳐 (신형 문제, 정리)
- 실기 연관 갭쳐 (눈으로 알아도 ... 되도록이면 암기)
- 정리형 문제 갭쳐
- 설비 : 암기 안되는 놈들 테이블 암기 (눈으로 알아도 ... 되도록이면 암기), 암기신공 정리
- 실기 정규반 문제 (필기에서 유입된 문제 갭쳐)
- 말문제로 정리 : 휴대폰 TTS 기능으로 자면서 듣기
|
삭제된 댓글 입니다.
필기치고나서 실기까지 몇일주조 ?
@전기깽이 한달..너무 짧네요 ㅜ
대단하시네요^^
멋짐
저랑 비슷하게 하시네요...화이팅^^
다음 필기때 봐야겠네요 ㅎㅎ
부단한 노력이 보이는 글이네요..
멋지셔요~
잘보고가요~