범양03년씩입니다,,,,,투라인이고 현장 부터 얘기 하자면,,한라인은 콤프 불량이고,,,,,한라인 hp가 발생합니다,,,,,그 전에 기존 고저압 압력스위치 다 달려 있고,,,,,팬제어 압력스위치도 달려 있더군요,,,,헌데 한라인은 15에 5정도 편차를 두고 조정이 되었있고 (콤프사망라인),,,또하나는 8에 10으로 조정(이상하게)이 되어있더군요(hp)뜨는 라인입니다,,,아주 더운 곳이라 한라인은 죽이고,, 한라인은 스위치 제거 하고 돌렸 습니다,,,,,,고압이 너무 뜨겁습니다한 수초도 못잡고 있을 정도로.....냉방은 됩니다,,,모세관에 이슬 맺히고 찹찹 해여 ..근데 돌아나오는 저압관이 맹숭매숭 합니다,,,아무런 느낌이 없습니다.......처음 보는현상...그리하여 게이지 물린 결과 ,,,,,고압이 25로 향하고 있고 저압5킬로로 향합니다.....점점 올라가고 hp작동하고....근데 저압5킬로 인데 배관은 아무 반응이 없고.....그리고 원인 찾은 결과?......실외기 고압서비스밸브 직전에 배관 이 완전 접혀 있네요...상당히 많이요,,,,그래서 배관 작업 새로 해주고....돌리는데...아까와 같은 증상이 나타 납니다,,,, 모세관까지 시원하고 냉방은 그럭저럭 ,,,실내기 오염물질도 없습니다.
액관이 18이면 가스관은 5정도 되야 되는데,,,,5를 맟출려면 고압이 23까지 올라 갑니다,,그러다가 콤프만 스톱합니다 마그넷까지 다 붙었는데도,,,팬도 돌아가고....콤프자체 오바로드라 생각하고,,,,,어찌 해야 되는지 ......고압라인 드라이어 부터 시작해서 모세관직전까지 상당히 뜨겁고 모세관 부터 아주 시원합니다,,,정상으로 판단 하지만 증발기 냉풍도 나옵니다,,, 하지만 실내기 저압관 부터 아무런 미동이 없어요,,,,,그리고 이 콤프 한번 교환을 했더군요,,,,배관 접힌 상태로 오랜 시간 돌려서 이런나...생각...그래도
압축해서 팽창까지 가면 돌아 와야 하는디 귀신 곡할 일입니다...압축기 냉각을 못해서 오바로드 걸리는거 같은데 맞나요,,,,근데 왜 돌아 오지 않는거죠,,,,콤프만 교체해서 안될 일인거 같기도 하고 고수님들의 조언 부탁드립니다
첫댓글
답이 너무 늦어서 죄송해요, 배관꺽임,혹은막힘현상으로 보이네요,저도 오래된 에어컨 위같은 증상으로 실외기 교체하고 안되어 실내기 교환하고 해결 했어요,수고 하세요.