반갑습니다.
현업에 종사하시는 분들은 요즘 엄청나게 바쁘시겠군요.
작은 사무실에 "LG 벽걸이(냉방 2,300W / 5평형)에어컨" 이 있습니다.
작년에 비해 올해 사용감이 풍량이 매우 약해졌다는 것입니다.
저압측정해보면 75Psi로 정상범위, 벽걸이실내기 필터상태도 정상,
팬이 돌긴 도는데 매우 느리고 풍량이 작다는 것입니다.
그래서 냉방능력 저하(?)되었다고 직원들이 덥다고 합니다.
최근에 설치된 신품하고 비교하더라도 송풍량이 절반이하정도...
팬의 회전수가 감소될 수 있는 건가요?
그렇다면 어떻게 해야하나요?
팬모터를 교체해야 하는지요?
본인이 직접해볼 수 있는 방법은 없을까요?
회원님들의 지혜를 구합니다.
첫댓글 엘지에 서비스신청하세요 모터만 가시면 됩니다. 청계천 나가셔서 동종의 모터를 구입해서 달으셔도 괞찮습니다! 벽걸이의 단점은 고압써비스밸브가 거의 없다는게 단점이지요 그러므로 콤푸의 성능도 알수가 없지요! 팬모터+콤푸기능상실 두가지로 보면 될듯싶습니다! 가스다 날리고 진공확실히 잡고 80까지 넣으시면 한결더 성능이 좋아짐을아실 수 있슬겁니다 ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ 특히 5평형은 냉풍기같아요 ㅠㅠ
명장님의 시원한~ 답변에 감사드립니다. 팬이 돌긴 도는데 입구에 손을 대지 않는 이상 바람이 나오는지 느낄 수 없을 정도로 저속회전을 한다면 일단 팬모터의 고장이라 봐야하겠군요. PCB의 문제는 아니겠죠? 그럼 LG서비스에 의뢰하여 팬모터를 교체해 보겠습니다. 그런데 팬모터 교체시 실내기를 탈거해야 할까요? 아니면 벽에 붙어 있는 상태에서 교체가 가능할지요?
펌프다운 하고 배관분리후 브로워모터 교체후 다시배관 연결하면 되는데요! 실내외기 핀 청소하셨나요? 청소하시면 더 시원하실겁니다! 참고로 현재 사무실상태가 어쩐지 몰라서 정확한 답변을 드리기가 송구스럽습니다!