안녕하세요..
바쁘신데 질문 한가지 드리겠습니다
현재 냉동창고가 있는데 스크류40마력 2대가 설치되어있고 증발기는 4대가 설치되어있으며
냉동기 한대당 증발기 2대가 한 사이클입니다
냉동실 온도는-30℃를 유지하고있습니다
제상 방법은 히터제상인데 히터용량은 1900w 짜리가 16개가 꼿혀있습니다
제상은 6시간마다 20분 간격으로 증발기2대씩 따로 제상을 하고있습니다
제상시에 냉동실 온도가 상승하여 기준 온도를 이탈하는데
기준온도를 일탈하는 않는 방법으로는 어떤것이 있을까요 좀 알려주시면 감사하겟습니다
첫댓글 방법이 없다고 봅니다 동결방지위해 히터가 작동하는데 제상시간에는 냉동기가 작동을 안하니가요 ㅎㅎㅎㅎ 방버은 독립적으로 증발기를 한대더 추가로 설치해야 겠지요 .. 온도 설정이 30도로 설정해서 30도이하가 되면 다른 증발기가 작동 하도록 ㅎㅎㅎㅎ
답글 감사했습니다.. 넘 늦어서 죄송합니다. 위 문제점...냉동기와 증발기의 추가설치 및 증발기에 자동댐퍼를 설치하여 제상시 자동으로 댐퍼가 닫혀 실내온도에 영향을 주지않게 작업완료 하였습니다. 다음에또 궁금한것 있으면 질문 부탁드리겠습니다 .. 감사합니다 ^꾸벅^