이곳 청주 농협충북본부 기계실에서 경험한 난해한 기술정보 소개합니다.
2월말경 사용중이던 7.5마력 배수펌프(수중형) 모터 소손확인, 이후 수리차 반출후 모터 수리완료 반입안착
반입 안착된 수중펌프 시운전 양수량 테스트 결과 양수안됨 확인 7A(정상 부하시 10A) 웰로펌프측에서는 모터 이상무 관로이상 주장함.
설비 시공사로 배관상 문제점 제기하여 80MM 체크밸브 교체, 설비 시공사에서는 배관상태 양호 이상무 주장.
난해한 배수펌프 토출안됨을 자체적으로 원인규명차 체크밸브 분해하여 펌프 토출량 상, 하 배관 통수됨 확인 및 육안 확인 이상무 확인함.
동료 기술인 한테 배수펌프 양수안됨 문제점이 무엇일까 세상에 이런일이 ???
전화문의(김만호, 차동호, 하광용) 이런 저런 이야기 하면서 궁금점에 대하여 예기 나눴지만 해소점 찾는데 실패.
2019년 4월 5일 식목일인 오늘 웰로펌프 고객센터 수리직원 2명이 내방하게됨
나는 수리직원에게 웰로펌프측에서는 펌프가 정상 수리되어 이상없다. 주장
설비 시공회사에서는 배관에 문제점 없다 주장
시설물 유지관리 하는 나는 사용하던 배수펌프가 양수량이 없는점 그 사유는 무었일까요 문제점을 같이 풀어봅시다.
일단. 배수펌프 2대중 1대는 양수가 잘되니 당신들이 이상없다 하는 금번 수리해서
반입 안착한 배수펌프를 인양하고, 그동안 지속적으로 가동상태가 양호한 배수펌프를
인양해서 펌핑안되는 배수펌프에다 안착해서 기동해서 상호 펌프 상태를 주시해 봅시다, 주장~~~
나의 주장대로 기존 사용하던 배수펌프를 체인블록으로 인양해서 펌핑 안되는 배수펌프에다 안착 기동하니 이게 웬일입니까. 양수량 정상 부하전류 10A 확인
웰로펌프측에서는 미안하게 됐다며 모터 소손을 수리 완료 반입한 수중모터를
재 수리차 반출하게 됐답니디.
정말로 확인하기 힘든 스토리를 경험하게 됐네요~~~~오두염씀
첫댓글 뭐야 그럼 펌프수리가 잘못된 거야~~?
수리한 수중모터가 외형상에는 이상없지만 실제 펌핑안됨(부하전류 이상 또는 정격 양수량이상 또는 임페라 고정장치 이상) 다시 수리차 반출된 상태 원인규명은 웰로펌프측으로 부터 기다리는 중~~
오늘 2019년 4월 9일 문제가된 배수펌프 7.5마력 휄로펌프 a/s기사 2명이 공장에서 수리완료 이곳 지하 기계실로반입하여 안착 기동하니 펌핑 정상입니다.
문제점을 확인해보니 펌프 최하단 흡입구에서 토출라인으로 이송전에 s커버가 있는데 그 부분에서 죠임볼트가 풀렸다나요~~결과적으로 흡입된 물량이 약간 만 토출라인을 향하고 나머지 80~90% 물량이 다시 흡입방향으로 역순환이 된 셈이죠~~전문 a/s기사 현장소장도 현장에서는 의아해 하고 이상하다고 했는데 공장에서 완전 분해한후 이상있음을 확인했다 네요~~ 별것도 아닌것이 궁금증을 자아냈네요 문제의 배수펌프는 오늘부터 정상 작동합니다.