Mega tester로 누전 부위 찾아내는 요령
1.절연저항계( Mega Tester)의 내부원리.
☞우선 Mega Tester의 내부 원리를 간단히 들여다보죠.
1)절연저항계는 DC1.5V 건전지가 직렬로 연결되어 DC6V 전기를 발생하
고, DC 6V를 DC 500V로 승합시키기위해 교류(AC)로 바꿔줘야하죠.
그러므로 DC를 AC로 인버터 하여, 내부 TR을 통해서 AC 500V로 승압
한뒤 AC는 DC보다 위험하므로 다시 DC로 컨버터 해주죠.
즉, AC를 DC로 바꿔주는것입니다.
▶“여기서잠깐“◀
컨버터와 인버터를 간단히 알아보고 넘어가죠.
-▶.컨버터 : 직류(DC)는 + 와 - 가 변화 되않고 항상 같은 방햐으로 흐릅
니다.
1.5V의 건전지에서 300V가 넘는 리툼이온 배터리까지 전지에서 출력
하여 이용이 가능한 전류는 모두 직류입니다.
외부에서 공급받은 교류(AC)를 직류로 변환하여 충전이 가능하게끔
만들어 주는기기가 컨버터죠.
즉, 교류를 직류로 변환해주는 장치
-▶.인버터 : 컨버터와 반대 개념으로 교류는 + 와 -항상 변화하는 전류
로, 발전기회전을 통해 회전운동에 따라 주기적으로 사인곡선을 그
리면서 전류가 변화한다.
직류를 교류로 변환할시 일정한 방향으로 흐르는 직류에 비해 극성
이 항상 바뀌는 활동적인 상태(교류)를 만들어줄 필요가 있으므로,
정교하고 복잡한 기술이 필요한 장비이다.
즉, 직류를 교류로 변환해주는 장치.
2.누전
-▶. 전기가 대지로 흘러 들가는 것으로 , 대지는 전도체며 전기가 통한
다는 뜻과 같고, 깊이 들어갈수록 전기가 더 잘 통한다고 보는 것이
상식입니다.
3.누전차단기
-▶.누전을 감지하기위하여 누전 차단기가 있으며, 전기가 지대로 흘러
들어가는 것을 감지하여 누전되는 전기를 차단하는 역할을 하는것이
죠.
▶“동작원리”◀
1)자기장의발생
-.전선에 전류를 흘리면 전선 주변에 자기장이발생한다.
2)자기장의상쇄
-.흐르는 전선은 하나는들어가고, 하나는 들어오오며, 이두선이 만나면
서로 상쇄되어 자기장이소멸되죠.
3)힘의 불균형
-.전선이 정상적으로 동작할때는 힘의 균형에 의해 변화가 없던 상태에
서 누전으로 인하여 일부가 다른곳으로 흘러갔을 때 들어가는 전류와
나오는 전류의 차이가 생기는데, 그때 힘의 불균형에의해 전선주변에
자기장이 형성하게 되는것이죠.
4)증폭 : 불균형에 의해 발생된 힘은 차단기를 Trip시킬 정도의 힘을 가
지지 못합니다.
실제 누전 차단기를 동작시키지않고 흘릴 수 있는 최대의 전류로 는
미소전류용품(꼬마전구보다 적은 다이오드)하나도 켜지못하죠.
5)동작 : 미미하게 힘의불균형이 발생했을 때 그힘만으로는 동작시키지
못하므로 힘을 증가시키는 증폭장치를 설치하여 차단기를 동작 시키
는것입니다.
▶“누전차단기의동작“◀
1)누전에 의한 동작
-.회로 또는 기기에 물기가 차거나 기타 여러 이유로 누전이 되었을 때
off된다.
2)과부하에 의한 동작
-.대부분 일반 차단기의 기능도 겸한 제품으로 과부하 발생 시 에도 off
된다.
-.과부하차단만하는 별도 과부하차단기가있으며, 누전시만 차단시키는
누전차단기도 있으나 현재는 대부분 누전발생 시 또는 과부하 발생시
작동되는 과부하 누전차단기를 많이 사용하고 있습니다.
3)배선 및 결선 오류로 인한 동작
-.병렬연결 또는 다른 차단기와의 오결선에 의한 동작(off)
4.누전의원인
1)가전제품의 배선,기기의 노후로인한 누전
-.세탁기, 냉자고, 어항, 가스오분렌지, 정수기 등~~
2)습기에의한 누전
-.결빙현상, 누수에의한 전기기구습기 유입 에의한 누전 등~~
3)콘센트에의한 누전
-.기구의 부착상태 불량으로 인한 전선의 눌림, 오래된 기구에의한 분진
이물에의하여 발생하는누전.
4)배선선로상의 누전
-.베선된 선로상의 전선이상(이음부. 전선의 피박, 전선의절연 등)으로
발생되는누전.
5.누전차단긔 오동작 형태
1)서지유입
-.번개등에의한 고조파나 서지또는 외부의 강한 전자파 가 유입되어 동
작할수도 있으며, 재투입시 정상 동작합니다.
2)노후
-.차단기부설이 오래되어 동작의 정확성이 떨어지고, 경년변화에 의하여
기계적으로 다소 이완되어 내부또는 외부의 작은 충격에도 떨어지는
(off) 경우, 차단기를 교체 해줘야 합니다.
6.가정에[서의 누전차단기 동작시 대처
1)분전반 (두꺼비집)을 열고 off된누전차단기를 on시킨다.
-.두번정도 손으로 on/off 시도후 이상없으면 그대로사용합니다.
-.반복 off되면 주변의 전문가에게 연락하여 점검을 받아야합니다.
2)간단한 응급조치방법
-.분전반의 누전차단기 뒤 단 에 있는 차단기를 전부OFF시킨 다음, 누전
차단기를 ON시키고 뒤 단에 차단기를 하나씩 ON시켜 OFF되는 차단기
를 그대로 놔두고 전문가의 조치를 받습니다.
-.전기에대하여 노이로제가있거나, 전혀 상식이 없다면 전문가가 올때까
지기다려 조치를 받아야합니다.
7.평상시의 누전차단기 점검방법
1)분전반을 열고 누전차단기 on/off스위치를 눌러본다.
2)스위치를 눌렀을 때 차단기가 off되면 다시on시킨다.
3)스위치를 눌렀는데도 off가 안되면 불량품으로 간주하고 전문가를 불러 교체해야합니다.
8.누전의롸가 있을 때 점검요령.
1)분전반 커버를 분리하고 누전 CHECK.
2)차단기가 OFF되기전 사용햇던 제품이 무었이었는지, 상황에대하여 자
세히 물어봅니다.
3)누전이 잘될것같은 가전 기기부터 점검합니다.
-.세탁기, 냉장고, 가스오븐, 어항 등~~
4)분전반에서 나뉘어진 배선라인을 기준으로 분리하여 누전여부를 점검
합니다
-.전등, 에어컨, 전열기 등~~
5)누전된곳이 전열이라하면 line에 꼽혀있는지 기기누전 CHECK합니다.
6)전등이나 전열 line에서 게속 누전이 된다면 line의 중간 부분에 있는
콘센트를 분리 line양단을 분리하여 앞되 라인중 누전된 line을
CHECK합니다.
9.누점점검시 주의사항.
1)Mega Tester 할 때 반드시 누전차단기를 off시킨후에 합니다.
2)누전차단기가 on된 상태에선 절연저항계의오류가 발생 할 수 있습
니다.
3)작업 완료후 누전차단기 on시키전에 점검했던곳의 복구가 완벽한가
확인후 on시킨다.
10.누전점검시 유의사항
1)누전 CHECK용 임시 접지라인으로 사용할 수 있는 것.
-.수도 꼭지, 철배관, 샷시창틀 등~~
2)설비기준 절연저항
-.110V = 0.1MΩ 이상
-.220V = 0.2MΩ 이상
-.380V = 0.4MΩ 이상
3)점검시 절연저항(MΩ)의기준
-.신축건물 = 15 ~ 50 MΩ, 정도로 설정해줘야하며, 기본적으론 2 MΩ
이상 잡아줘야합니다.
-.전기제품의 경우 최소한 1MΩ 이상은 잡아줘야 하며, 그이하면 A/S
를 권해야 합니다.
4)누전차단기의 규격
-.부하용량 = 정산적부하를 30A까지 흘릴수있다는 뜻이며,
-.정격 감도전류30mA= 누전된전류가 0.03A 흐르면 차단되야 한다는
뜻입니다.
-.정격 부동작전류 15mA = 누전되는 전류가 0.015A에서는 차단되지
않는다는뜻이며,
-.동작시간 0.03초이내 = 누전전류가 발생했을 때 동작(OFF)되야하는
시간입니다.
-.정격차다전류 1.5kA = 단락 (short)발생시 순간적으로 많은 전류가
흐르는데 1.5kA 까지는 차단능력이있으나, 정격 차단전류이상이 흘
렀을 때 차단기의 손상, 또는 화재발생가능성이 있습니다.
11.누전의유형
1)전기제품의누전 = 세탁기,냉장고,가스오븐, 어항등 의 기기내에 분진
과 습기에의한 누전
2)결빙에의한 누전 = 겨울철 외기온도와의 차이에서 발생하는 습기로인
한 누전.
3)스위치, 콘센트 불량에의한 누전 = 노후로인한 절연불량, 스기로인한
콘센트절연불량,전선배열시 나사못조임에의한 전선손상, 조립상태 불
량으로 인한 접불성 누전, 자가조립 설치한 콘센트전선 눌림에의한 누
전.
4)누수로인한 등기구 침수
5)차단기배선미스로인한 누전 = 누전차단기 병열연결 혹은 다른 누전차
단기와 교차시켜 결선할 때 누전으로 인식되어 차단현상발생.
12.누전시 안전을 위한 접지
1)접지종류
1.종접지 = 10Ω이하 (고압기기나, 고압시설물적용)
2.종접지 = 150Ω /1선지락전류(변압기중선점에 족용)
3.종접지 = 100Ω이하(저압인일반 전기기기에 적용)
4.특별 3종접지 = 10Ω(중요한 장비의 저압, 위헌성있는곳적용)
고압일수록 접지저항이 낮은이유는 I = V / R로서 저항값이족어야 전
류가 많이흘러 사고전류가 대지로 빠르게 흐르기 위함입니다.
표) 접지종별 구분 접지선과 적용장소