[질문] 취업/실무 관련 220v 1분기로된 보안등(8개 접속) mc 및 타이머 결선도 질문 드립니다.(수동, 자동 전환 on/off 스위치 방식)
꿈을 이루다 추천 0 조회 3,240 16.03.23 16:53 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 16.03.24 09:24

    첫댓글 처음부터 이랬는지, 혹은 사용중에 고장이 나서 이렇게 되었는지 궁금하네요...

    off 스위치를 눌렀는데 mc가 붙었다가 떨어진다면,

    스위치 접점이나, 결선이 잘못된 것이 아닌가 싶습니다.

    전기적으로 오결선이 아니라면, 이러한 동작은 없을 것 같습니다.

  • 16.03.24 21:04

    결선 도면을 사진으로 보여주시는게 좋을듯 싶은데요..넘버링중에 p01 이 있는데 plc 까지 결선 된건지도 의문이구요

  • 16.05.23 11:59

    결선 자체에 문제가 있습니다. 현장에서 판넬을 짜신 것 같은데요. 기동 스위치와 MC-a 접점 스위치가 병렬로 연결하여 자기 유지를 해주고 정지 스위치로 가야하는데 완전히 잘못 결선 되어 있습니다. 조광형 누름 버튼 스위치인데 기동은 빨강색 불이 들어오고 정지는 초록색 불이 들어와야 하는데 그것도 잘못 되어 있습니다. 다시 하셔야 할 것 같습니다.