SA, SPD SA: 차단기(VCB) 개폐서지를 흡수해서 후단에 변압기(몰드형) 또는 고압전동기 보호 *고압이상에서 사용 SPD: 저압에서 사용하며, 개폐서지로 부터 저압기기들 보호하며, 주로 변압기 2차측 저압반 메인 ACB 후단에 설치함. 또한 계통의 과전압이나 뇌서지에 대해 고가의 통신장비 보호차원에서 많이 사용합니다. 그래서 통합,공용접지시 저압 분전반에는 SPD 설치가 의무.
7.1부터 네이버 카페 통합운영중이니 네이버카페 가입 및 이용 권장드립니다. https://cafe.naver.com/dasanpass
첫댓글 제가아는게맞다면
서지보호장치 SPD는 과도과전압제한, 서지전류분류를 목적으로 사용되고,
서지흡수기는 개폐서지 등의 이상전압으로부터 변압기등의 기기보호를 목적으로 사용되는것으로 외웠습니다.
SA, SPD
SA: 차단기(VCB) 개폐서지를 흡수해서 후단에
변압기(몰드형) 또는 고압전동기 보호
*고압이상에서 사용
SPD: 저압에서 사용하며, 개폐서지로 부터
저압기기들 보호하며, 주로 변압기 2차측 저압반
메인 ACB 후단에 설치함.
또한 계통의 과전압이나 뇌서지에 대해 고가의 통신장비 보호차원에서 많이 사용합니다.
그래서 통합,공용접지시 저압 분전반에는 SPD 설치가 의무.
7.1부터 네이버 카페 통합운영중이니 네이버카페 가입 및 이용 권장드립니다.
https://cafe.naver.com/dasanpass
SA는 개폐서지 흡수기 입니다
VCB를 온 오프하면 전압이 엄청 올라가 갔다가
정상으로 됩니다
그래서 몰드변압기가 있는곳은 SA를 VCB 2차측에 설치하는것 입니다
모드변압기의 단점에서 충격 전압에 약하다는것이 바로 그이야기 입니다