이거 인터록을 위한 mcr mcf를 넣는 이유가 있나요?
이미 x1 x2 b접점에 의해 인터록이 될거라고 생각하는데 제 생각이 틀렸나요?
첫댓글 인터록회로용 relay는 그렇게 하면 안전상 문제가 잇습니다. 그래서 magnetic contactor F(MCF),MCR로 인터록회로를 설치합니다. 말씀하신 것처럼 그렇게 회로를 구성하면 전기 크레인같은 기중기들이나 모터를이 접점이 소손된 경우에는 모터의 정역회로가 동작하지 않는 경우가 잇습니다.그리고 문제에 나온것처럼 자기유지회로인 X1,X2는 실제로는 저렇게 회로구성하지 않고 별도로 구성합니다.