비접지식에서 대지전압 : 전선과 그 전로에서 다른 전선과의 전압
이라고 배웠으며
델타결선에서는 선간전압=상전압으로 배웠습니다
Ig=3wcE에서 E는 대지전압(상전압)이잖아요
근데 왜 풀이에서 대지전압이 220/루트3 인지 궁금합니다.
첫댓글 대지와의 정전용랑은 대지와 각 선간의 정전용량 cs가 Y결선의형태로 이루어졌습니다. 이것에 기인한것으로 알고 있습니다.
안녕하세요....답변드립니다. 델타 결선에서도 대지전압 = 선간전압/루트 3 입니다. 비접지식 대지전압의 정의에서 전선과 그 전로에서 다른 전선과의 전압은단상에 한해서 적용해 주시고, 3상에서는 무조건 선간전압/루트3 으로 계산해 주시기 바랍니다.
첫댓글 대지와의 정전용랑은 대지와 각 선간의 정전용량 cs가 Y결선의형태로 이루어졌습니다. 이것에 기인한것으로 알고 있습니다.
안녕하세요....답변드립니다.
델타 결선에서도 대지전압 = 선간전압/루트 3 입니다.
비접지식 대지전압의 정의에서 전선과 그 전로에서 다른 전선과의 전압은
단상에 한해서 적용해 주시고, 3상에서는 무조건 선간전압/루트3 으로 계산해 주시기 바랍니다.