• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 메일
  • |
 
카페 프로필 이미지
Daum PLC 동호회
 
 
 
카페 게시글
[melsec]도움 주고 받기 헷갈리네용~~~ ㅎㅎ
시운전 그날까지 추천 0 조회 248 18.08.21 16:47 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 작성자 18.08.22 22:14

    첫댓글 험 감사합니당.... 이해가 돼게 시작하네^^

  • 18.08.24 01:13

    1. mc-9b가 있고 mc-4b도 있고 => LS산전 기준으로 하면 9는 정격전류가 9A 를 의미합니다. 4b는 40a의 오기로 보여지네요.

    2. 코일 선정은 제어전원의 전압요구사항에 따릅니다. 우리나라는 대부분 ac 220v 를 사용합니다. sol 밸브를 dc전원을 쓰더라도 mc는 ac를 쓰는 경우가 많은데 이유는 dc 사양의 코일은 동작전류가 ac에 비해 크고 코일 소손이 잦은 편이 이라서입니다.

    3. 카다로그는 ls산전 홈페이지에서 구할수 있습니다. mccb,mc,ocr,eocr 다 구하셔서 읽어보시면 됩니다.

    4. 모델선정은 동작시키는 모타의 출력,정격전류, 전압, 그리고 사용조건 맞춰 카다로그의 선정표대로 하면 됩니다.

최신목록