*사무소 건축의 급탕량 산정 및 연료별 소모량에 따른 보일러 종류별 가격비교
1. 설계 조건
7층사무소,
1층:100명, 2~6층 80명, 총 280명
2. 급탕량
인원수
280인
1일 예상 급탕량
Qd=280x10=2800 ℓ/day
시간 최대예상급탕량
Qh=2800x1/5=560 ℓ/h
저탕용량
V=2800X1/5=560 ℓ
가열기용량
H=2800x1/6x(60-5)=25666.66 kcal/h = 25667 kcal/h
3. 연료 소모량
실내등유
2800(60-10)/8800x0.85=18.71 L/h
18.71x1544=28888.24원
전기
2800(60-10)/860x0.8=203.48 kWh
203.49X96.40=8139.6
LP가스
2800(60-10)/12050X0.7=16.60 kg/h
16.60x1413.77=23468.58 원
LNG
2800(60-10)/10500x0.7=19.05
19.05X769.71=14662.98원
실내등유 18.71x1544=28888.24원
전기 203.49X96.40=8139.6
LPG 16.60x1240.77=23468.58 원
LNG 19.05X769.71=14662.98원
*비교 결과 전기의 사용이 유리하다.
4.보일러 종류별 가격비교
기름보일러
전기온수기
가스 보일러
기름보일러는 유지비가 비경제적이므로 제외한다.