<답변> [질의 1] 피뢰도선이 금속관 관통시 장해 ? ㅇ 피뢰 인하도선을 금속관 내에 포설하는 경우에 금속관은 강자성체이므로 서지 임피던스가 높아서 관의 양단에 고전위차를 유기하여 불꽃방전이 발생할 수 있음. ㅇ 뇌격전류에 의한 금속관의 자속변화에 의해 기전력이 유기되고 결과적으로 인하도선의 뇌격전류 통전을 억제하게 됨. ㅇ 금속관 내부에 포설되므로 인하도선의 방열효과가 억제되어 매우 불리함. ㅇ 인하도선은 금속관 내부에 포설하지 않아야 함. ㅇ 부득이하게, 일부구간 금속관 내부에 인하도선을 포설하는 경우에는 금속관의 상하단부와 인하도체를 반드시 접속하여야 함.
[질의 2] 접지 테스트 단자함 설치 ? ㅇ 접지설비는 일단 시공 후, 시일이 지난 뒤에 접지저항 측정이 매우 곤란함. ㅇ 접지봉 근처 또는 근접한 위치에 접지 시험 단자함은 설치하는 것이 좋음.
[질의 3] 피뢰침 설비의 접지저항치 ? ㅇ 실제 뇌격전류에 의한 대지전위 상승을 고려하여 접촉 및 보폭전압이 위험수준이 되지 않도록 접지저항치를 선정하여야 함. ㅇ 일반적으로, 피뢰접지의 저항치는 최대 5ohm 이하로 함. ㅇ 접지저항치는 KS C IEC 61024에 의거하여 선정하여야 할 것임.
[질의 4] 접지저항의 측정횟수 ? ㅇ 접지저항은 최소한 연1회 이상, 수뢰시는 즉시 측정하여야 할 것임.