지난 5월 3일 발생한 여수석유화학단지 정전사고는 한화석유화학 책임이라는 조사결과가 나왔다.
지식경제부는 5일 여수국가산업단지 정전사고에 대한 조사결과를 통해 이번 사고의 원인이 한화석유화학 구내 피뢰기의 노후화로 화재가 발생했다고 밝혔다.
피뢰기 노후화에 따른 저전압 현상을 한화측 모선보호계전기(母線保護繼電器)가 적시에 차단하지 못해 여수산단내 22개 업체에 전체 또는 부분정전을 일으켰다는 것이다.
지식경제부는 이와 함께 수용가 일부 전력설비의 노후화, 설비의 관리미흡 및 관련기술 부족, 여수산단내 일부 전력공급체계의 취약성 등 문제점이 나타났으며, 한국전력공사의 송·변전설비 및 운영 등에는 문제가 없다고 밝혔다.
지경부는 또한 대부분의 업체들은 저전압의 영향으로 공장내 일부 전자개폐기 (電子開閉器) 등이 작동하여 부분정전에 그쳤으나, 여천NCC 등 3개 업체의 경우 여천 NCC 1, 3공장의 자체보호계전기(自體保護繼電器)가 비정상적으로 작동해 전력이 차단됐다고 언급했다.
지경부는 이에 따라 한국전기안전공사를 통해 6월말까지 전국 378개 대용량 수용가의 전력설비에 대해 일제 특별점검을 실시하고, 문제가 있는 전력설비에 대해서는 시설개선을 촉구해 나갈 계획이다.
특히 대형수용가(공장)의 정기보수(overhaul)기간을 활용해 한전이 전력설비의 정밀점검을 지원하도록 하고, 수용가 전력설비인력에 대한 기술 및 교육훈련 지원을 강화하며 정례 협의를 통해 수용가의 전력설비 투자 및 유지보수를 촉구해 나갈 방침이다.
또한 변압기, 피뢰기 등 전력설비에 대한 권장사용연한 제도를 도입해 수용가들이 노후설비의 적시 개체를 위한 가이드라인을 제공할 예정이고 여천변전소에 집중되어 있는 여수산단의 전력공급체계를 분산시키기 위해 여수산단내에 변전소를 추가로 신설하는 작업을 6월부터 착수하기로 했다.
한편 5월 6일 발생한 여천NCC 3공장의 2차 정전사고는 공장구내의 변압기 고장에 의한 단순사고로 밝혀져, 1차 정전과는 관계가 없는 것으로 확인됐다. |