• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
한국화재연구소
 
 
 
 

최근 댓글 보기

 
 
카페 게시글
질문&답변 특별피난계단에 설치된 개구부(여닫이 창문)에 화재시 자동으로 닫히는 폐쇄장치 설치여부?
sukim 추천 0 조회 507 12.04.09 23:28 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 12.04.10 15:38

    첫댓글 참조만 하세요
    1.계단실 창문이 열려있는 상태에서는 방연풍속을 만족하지 못하는 결과(방연풍속미달)가 발생하므로 자.폐장치를 설치하도록 권유하는 것입니다.이런저런이유로 말이 많은 부분입니다. 설계조건은 계단실 창문 폐쇄상태로 설계된 용량이므로.....

  • 12.04.10 15:46

    2.배관마감을 모두 적색으로만 규정하지는 않습니다.화재안전기준에서도 다른설비의 배관과 구분이 될수 있는 위치에 설치 하거나(또는) 적색으로 마감하도록 되어 있습니다.통상 주차장 준비작동식의 경우 노출배관과 sp헤드설치로 스프링클러 배관임을 쉽게 인식할수 있으므로 대다수 현장에서는 건축의 주차장 마감색으로 통일하여 미관을 좋게 ......

  • 12.04.10 15:47

    3.sukim님의 생각과 같습니다.

  • 작성자 12.04.14 21:57

    레인보우님의 답변 대단히 감사합니다.

  • 12.04.16 15:39

    1항 : 여닫이창인지 아니면 고정창(픽스창)인지는 제연 계산서상에 이미 그 부분이 정해져 있기 때문에 이를 계산서 내용을 참고하면 될 것으로 판단됩니다.

최신목록