출처 : 안전보건공단
[본문 내용 재정리]
정전작업이 매우 중요해서 이미지 자료 내용을 재정리해 봅니다.
■ 정전작업이란?
전기기계ㆍ기구 또는 전로의 설치ㆍ해체ㆍ정비ㆍ점검으로부터 감전 또는 설비 오동작을
방지하기 위하여 작업 전로를 개로한 후 수행하는 작업을 말한다.
□ 정전작업 승인의 필요성
1. 전기충전상태의 설비, 전로의 점검·보수시 작업자 감전으로 인한 사망재해 초래
2. 전기충전상태의 설비, 전로의 정비시 배선 단락으로 인한 스파크 및 화상 발생
3. 폭발위험장소에서의 스파크 발생시 화재 및 폭발 유발
4. 잘못된 전원 투입과 차단은 설비의 오동작 및 기능 상실로 기계적, 전기적 재해 및
공정 이상으로 인한 화재, 폭발 유발
5. 어떤 경우에도 설비의 전원이 투입된 상태로 설치, 해제, 정비가 시도되지 않아야 한다.
→ 해당 위험작업시 체계적인 정전작업 승인·허가 절차가 필요
■ 정전작업 허가서 운영 및 조치사항
□ 정전작업 허가서 발급 대상
1. 전기설비에 의한 불꽃으로 가연성 물질의 점화원이 되거나 전기구동기계 및
전기회로에서 작업하는 작업자가 작업수행 중 감전의 위험이 있다고 판단되는
작업을 할 경우
- 관련된 정비보수 작업이 작업허가 대상일 경우 해당 정비보수 작업과 연계하여
관리
□ 정전작업의 안전조치
1. 작업 전 전원차단
가. 작업대상 전원의 모든 극을 차단
나. 고전력 차단기 차단시 적정 보호구 착용
다. 충전요소가 있는 경우 잔류전하 방전
라. 스프링, 압축공기와 같은 에너지로 작동되는 경우에는 에너지 방출
마. 부하가 없는 상태에서 전원 차단(하위 차단기부터 전원 차단)
2. 전원 재투입 방지조치
가. 담당자 외 다른 사람의 전원투입 방지
나. 자물쇠로 시건(Lock Out) 또는 표찰(Tag Out) 부착
1) 자물쇠는 재투입이 불가능한 구조로 설치
2) 열쇠는 책임자가 직접 소지하거나 안전한 장소에 보관
3) 여러 명 작업자가 관계될 경우 복수의 열쇠로 관리
4) 표찰은 조작장치(스위치 핸들, 기구 작동기, 제어장치, 차단기 등),
차단지역, 스위치 캐비닛에도 게시
- 표찰에 경고문구, 차단 대상, 책임자 성명기입
3. 작업장소의 무전압 여부 확인
가. 검전기, 측정장치, 신호 램프 등과 같은 장비를 사용
나. 작업장소의 전원이 차단되었는지 확인
4. 접지 및 단락접지
가. 예기치 못하게 전원이 투입되는 것을 방지하고, 유도전압으로부터 보호
나. 작업을 수행하는 부분을 먼저 접지하고 작업장소 단락 접지
다. 접지 및 단락접지 부위를 쉽게 확인 가능하도록 접지
5. 작업완료 후 복구조치
가. 작업관계자의 작업완료 및 이상 유무 상호 확인
나. 전원차단의 역순으로 전원투입
다. 부하가 없는 상태에서 차단기 투입(상위차단기부터 투입)