[melsec]도움 주고 받기 [질문] 한번씩 값을 잘못읽어요
kiho 추천 0 조회 197 19.02.26 21:16 댓글 7
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.02.26 21:41

    첫댓글 노이즈같습니다

  • 19.02.26 21:47

    펄스 처리는 485 통신시 송신/수신 처리 DATA 변경 타이밍을 위해서 읽고,쓰기 펄스화 처리 한것 같습니다.
    펄스화 처리 안하면 국번 타이밍이 안 맞아서 엉뚱한 값을 읽어 올것 같습니다.

  • 19.02.26 21:49

    가끔식 그렇다고 한다면 통신 프로그램에는 문제가 없고, 온도 콘트롤러의 국번이 빠진 다던가, 국번이 중복 된다던가 하는 문제 일것 같습니다.

  • 작성자 19.02.27 06:23

    PLC 전원을 껐다가 켤때는 매번 그렇다고하는데
    이경우도 콘트롤러 국번 문제일수도 있나요??
    그리고 제가 많이 부족해서 그러는데
    컨트롤러 국번에 대해서 조금만 설명해주실수 있으세요?

  • 19.02.27 07:37

    디바이스 영역 클리어 하라고 하세요. 쓰레기 값이 지워지지 않고 누적되어서 생기는 현상 같습니다. PV는 현재값, SV는 셋팅값....그런데...글중에[장비 가동중에 온도는 상위에서 받아서 한번씩 자동으로 조금씩 바껴야 합니다] 라는 글을 보면 PV값이 Real로 보고 되지 않나보네요?? PV값을 Real로 처리해야 되는 부분인데....한번씩 자동으로 조금씩 바껴야 되는 이유가 있나요??

  • 작성자 19.02.27 08:09

    공정진행중에 Recipe 변경될때 온도 Setting값이 조금씩 변경되어야 해요.

  • 19.02.27 09:16