우리회사 장비가 아니고 아는지인이 다니는
회사장비 문제예요.
그래서 전달받아서 들은내용을
그저께 질문 올렸는데...
내용전달이 잘못되었네요 ㅜㅜ
PLC 통신카드에서(온도 콘트롤러가 연결) 값을 읽어서 터치에 표시하는데요(PV, SV값)
한번씩 읽어들이는 값이 이상하게 표시가 된다고하네요. 온도 컨트롤러에는 정상으로 표시되고요
오늘 프로그램 받아서 확인해보니까
To From 명령으로 Data 읽어들이는거 같은데..
펄스처리해서(TOP, Fromp) 읽어들입니다
혹 이거때문에 그럴수도 있지 않을까요?
장비 가동중에 온도는 상위에서 받아서 한번씩
자동으로 조금씩 바껴야 합니다
오늘 장비 직접확인해보니 송, 수신 타이밍이 맞지 않아서 수정해주고 정상 동작하네요^^
첫댓글 노이즈같습니다
펄스 처리는 485 통신시 송신/수신 처리 DATA 변경 타이밍을 위해서 읽고,쓰기 펄스화 처리 한것 같습니다.
펄스화 처리 안하면 국번 타이밍이 안 맞아서 엉뚱한 값을 읽어 올것 같습니다.
가끔식 그렇다고 한다면 통신 프로그램에는 문제가 없고, 온도 콘트롤러의 국번이 빠진 다던가, 국번이 중복 된다던가 하는 문제 일것 같습니다.
PLC 전원을 껐다가 켤때는 매번 그렇다고하는데
이경우도 콘트롤러 국번 문제일수도 있나요??
그리고 제가 많이 부족해서 그러는데
컨트롤러 국번에 대해서 조금만 설명해주실수 있으세요?
디바이스 영역 클리어 하라고 하세요. 쓰레기 값이 지워지지 않고 누적되어서 생기는 현상 같습니다. PV는 현재값, SV는 셋팅값....그런데...글중에[장비 가동중에 온도는 상위에서 받아서 한번씩 자동으로 조금씩 바껴야 합니다] 라는 글을 보면 PV값이 Real로 보고 되지 않나보네요?? PV값을 Real로 처리해야 되는 부분인데....한번씩 자동으로 조금씩 바껴야 되는 이유가 있나요??
공정진행중에 Recipe 변경될때 온도 Setting값이 조금씩 변경되어야 해요.