소방시설관리사 고층건축물 관련 질문있습니다
20년합격 추천 0 조회 211 21.07.27 13:58 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.07.27 19:58

    첫댓글 네 맞습니다! 각각 전용으로 설치해야 합니다!

  • 작성자 21.07.27 20:23

    감사합니다!펌프하고 배관은 별도인건 알겠는데 수원도 별도인지 헷갈렸어요~감사합니다~^^

  • 21.07.28 05:53

    @20년합격 수원은 설비별로 전용이 아니고 설비별로 별도로 산정하여 하나의 수조로 저장해도 됩니다!
    펌프와 배관은 전용으로 해야합니다!

  • 작성자 21.07.28 10:28

    @박호순 원장 아 그럼 고층건축물도 수원양만 30층미만일때 설비 겸용일때와 동일하게 각각 산출해서 합산한값을 답으로 하는게 맞다는 말씀이군요 통합1000제 554페이지에 문제2번이 고층건축물 스프링클러와 옥내소화전 겸용문제인데 소문항 6번에 옥상에 저장하여야하는 수원양 질문에 답을 합산안하고 옥상수조양을 설비별로 따로 답이 되있어서 헷갈렸어요 늦은시간까지 감사합니다~^^

  • 21.07.28 10:31

    @20년합격 옥상수원을 주수원과 합치라는 예기가 아니구요
    주수원과 옥상수원은 무조건 따로 구해서 수조도 다르게 해야하고(위치도 다름) 제가 말씀드린 합쳐도 된다는 예기는 옥내 주수원과 스프링클러 주수원을 각각구해서 하나의 수조에 저장할수있다는 예기입니다
    수조는 전용으로 하라는 기준은 없거든요

  • 작성자 21.07.28 10:53

    @박호순 원장 이제 이해했습니다~옥상수조도 합치는건줄알았네요~답변 감사합니다~^^