공조냉동자료실 스크랩 덕트 설계법 및 풍량정압 계산
美세상(최승일) 추천 0 조회 1,510 14.12.09 12:14 댓글 0
게시글 본문내용
        << 덕트 단면적 선정근거 >>

                 Q = A*V* 3,600  
                                                 Q : 풍 량  CMH
                                                 A : 단면적 m^2
                                                 V : 풍 속   m/s


             1. 위 공식으로 덕트의 단면적을 산출
             2. 또는 풍속을 사무실기준  3~5m/s 으로 설계

         
<< 덕트 길이의 선정- 약식 선정>>

                     1. 직관의 직관부  정압  - 0.1 mmAq/ m당
                     2. 곡관의 곡관부  정압  - 0.5 mmAq
                     3.  기타 표면의 거칠기기 거칠 경우 0.3~0.8 mmAq


  
덕트의 설계법.

              1. 정속법- 덕트의 각부의 풍속이 일정하도록 결정하는 방법
              2. 정압법- 마찰저항이 일정하도록 하고, 단위길이당 마찰저항을 곱하여
                               전덕트의 압력손실을 구하는 방식
              3. 정압재취법- 덕트의 각 구간의 풍량에 대하여 풍속의 단계적 현상에
                               대한 정압증가를 고려하여, 각분출구에서 정압이 일정히
                               되도록 치수를 결정하는 방법

           베이누이식에 의해  덕트내의 공기의 압력,풍속을 구할수 있다.(전압=동압+정압)
 
                              P1= r/2g*w(1)^2+Z1r1=P2+r/2g*w(2)^2+Z2r2+Pe
                                                  
                                                   P : 압력 (kg/m^2)
                                                   Z : 중심선의 높이 (m)
                                                   g : 9.8m/s^2
                                                   r : 공기의 비중량 (kg/m^3)
                                                  w : 풍속 (m/s)
                                                  Pe: 마찰등에 의한 압력 손실

         원형 직선 덕트의 마찰손실은

                              Pf= X*l/d*r/2g*w^2

                                                    X : 유체 마찰계수
                                                     l  : 길이 (m)
                                                     d : 지름 (m)
                                                     r : 공기의 비중량 (kg/m^3)
                                                     g : 9.8m/s^2
                                                     w : 풍속 (m/s)

          국부저항의 산출법
                  
                              Pd= k*r/2g*w^2=k*w^2/16.4

                                                     k : 국부저항계수
                                                    r : 공기의 비중량 (kg/m^3)
                                                     g : 9.8m/s^2
                                                     w : 풍속 (m/s)
                          

           기타 시험치에 의한 ' 덕트 적산 도표' 나 '아연도 철판의 마찰손실 선도'를 이용하여
           덕트 설계를 한다.

 

3, 풍량,정압 계산


  전 페이지의 덕트 설계법을 참조로 내용을 설명하면,


        풍량- 에어컨의
송풍모터휀의 지름등에 의해 풍량이 정해짐.
             
 덕트 시공시: 덕트 단면적을 좌우하고,디퓨저의 갯수
                                    설계시 몇구로 뽑을 것인가를 선정하는 기준임  

                                                

        <<
에어컨 풍량의 적정설계 >>

                     1. 벽걸이 에어컨              : 풍량  3 ~ 12 CMM 정도
                     2. 슬림형 에어컨 (가정용) : 풍량 13~20 CMM 정도
                     3. 슬림형 에어컨 (중대형) : 풍량 30 CMM 이상.

                 풍량 측정법: 에어컨 휀에 의한 '
휀 성능곡선'을 이용하여 하는 경우도 있으나,
                                    간단히 풍속계를 이용하여 풍량을 산출함.


  
      정압- 에어컨의 송품모터휀의지름(구경), 날개의 폭등에 의해 정해짐.
                  
덕트 시공시- 덕트의 길이에 크게 영향을 미침.


          << 에어컨 정압의 적정설계 >>
    
                     1. 덕트형 에어컨의 정압 (2~3 R/T) :  5~ 10 mmAq정도
                     2. 덕트형 에어컨의 정압 (5~10R/T):  12~18 mmAq정도
                     3.       '     (10R/T이상 대형 에어컨): 26~35mmAq정도

           정압의 중요성-  에어컨을 덕트로 연결후 정압 계산을 잘못한 경우
                                    바람이 나오지 않고, 모터의 과부하로 파손됨
 

 