◈ CHECK POINT ◈ * 로내의 연소가스에 돌연 착화하면 급격한 연소를 일으켜 미연소가스의 양, 농도 및 쌓인 그을음에 따라 큰 폭발이 되는 경우가 있다. * 보일러의 수위가 안전저수면 이하가 되면 급격한 압력상승에 따라 본에가 파열될 위험이 높다. * 보일러 구조상 청소가 곤란한 경우 스케일 부착으로 인해 과열이 생기는 수가 있다. |
1.보일러 안전작업수칙
◎ 점화전에 로내 및 연도내의 환기를 충분히 한다.
◎ 점화시 다른 불씨나 로의 여열로써 착화시키지 않는다.
◎ 급수탱크의 수위가 정상상태인지 수시 확인한다.
◎ 보일러 내에서 증발이 시작하면 소정압력에 달할 때까지 보일러의 압력, 수위의 움직임 및 연소 상태를 감시한다.①
◎ 일정압력으로 상승후 수면측정장치의 기능, 수위검출기의 작동상황, 연료차단밸브의 기능 등을 점검후 송기를 시작한다.
◎ 수위검출기나 조절기를 너무 믿지 말고 수면계를 수시로 확인한다.
◎ 보일러 운전중 다른 사정으로 수위 확인이 불가능할 경우에는 일단 보일러의 운전을 정지하고 그 원인을 찾아야 한다.
◎ 원인을 찾지 못한 경우 어떠한 때라도 절대 보일러를 가동시켜 서는 안된다.
◎ 로내의 점검 또는 보수시에는 로내를 충분히 냉각하고 환기를 시킨 후 점검에 임한다.
◎ 로내의 점검시에는 입회인을 꼭 대기시킨 후 작업에 임한다.
2.보일러 안전작업방법
■ 보일러의 가스폭발 방지에 관한 작업시 준수사항
◎ 점화전에 또 보일러에 따라서는 정지시에도 로내 및 연도내의 환기를 충분히 한다.
◎ 점화에 실패한 경우 계속해서 연료를 공급하지 않는다.
◎ 매연(그을음) 퇴적에 주의하여 퇴적한 매연에 착화되지 않도록 한다.
◎ 연료의 연소에 있어서는 사용유의 성상에 적합한 기름온도로 분무를 양호하게 하고 또 버너의 청소를 정기적으로 행한다.
◎ 연소안전장치는 그 기능을 잃은채로 보일러 운전을 강행하지 않는다.
◎ 주안전제어기는 정기적으로 기능을 점검한다.
◎ 연료차단밸브는 정기적으로 그 기능, 누설 및 이물질의 유무를 점검하고 청소를 실시한다.
◎ 자동제어장치를 과신하지 말고 보일러의 감시를 잘하여 연소의 공연비(空燃比) 등에 특히 주의한다.
◎ 연료의 특성을 올바로 이해한다.
■ 보일러의 저수위 사고방지에 관한 작업시 준수사항
◎ 저수위 사고를 방지하기 위해서는 보일러의 가동전에 우선 다음의 사항을 확인한다.
- 급수탱크의 수위
- 분출장치의 폐지상태
- 급수배관 밸브의 개폐
- 수면측정장치 가 연락배관의 밸브 또는 콕크의 상태
- 보일러의 수위
◎ 보일러 내에서 증발이 시작하면 점차 압력이 상승하지만 연소가 안정되고 소정 압력에 달할 때까지는 보일러로부터 눈을 떼지 말고 압력이나 수위의 움직임 및 연소를 감시한다.
◎ 보일러의 압력이 일정압력 이상이 되면 바로 증기를 확인후 이상이 없을 때 송기를 시작한다.
- 수면측정장치의 기능
- 수위검출기의 작동상황
- 연료차단밸브, 연료리턴밸브의 기능
- 수위검출기의 증기와 물쪽 연락관 및 배수관에 설치되어 있는 밸브 또는 콕크의 상태
- 분출장치에서의 누설 유무
■ 보일러의 관리상 안전작업방법
◎ 안전밸브는 최고 사용압력 이하에서 작동하도록 조종할 것. 단, 안전밸브가 2개 이상 있는 경우에는 그중 1개는 최고 사용압력 이하이고 기타는 최고 사용압력의 1.03배 이하에서 작동하도록 조정할 것
◎ 과열기의 안전밸브는 본체의 안전밸브보다 낮은 압력에서 작동하도록 조정할 것
◎ 손이 미치지 않는 관은 동결되지 않도록 보온 기타의 조치를 강구할 것
◎ 압력계 또는 수위계는 기능을 해치는 진동을 받지 않도록 하며, 또한 그 내부가 동결 또는 80℃ 이상의 온도가 되지 않도록 조치를 강구할 것
◎ 압력계 또는 수위계의 눈금에는 최고 사용압력을 표시하는 위치에 보기 쉬운 표시를 할 것
◎ 증기보일러의 사용수위는 유리수면계 또는 이에 접근한 위치에 표시를 할 것
◎ 연소가스에 접촉하는 급수관, 분출관 및 수면측정장치의 연락관은 단열재로 방호할 것
◎ 온수보일러의 환수관이 동결하지 않도록 보온하고, 기타의 조치를 강구할 것
첫댓글 첨부파일을 열기 또는 다운받으시면 온전한 파일을 얻을 수 있습니다.