Q06UDHCPU-QJ71MB91을 사용하여 LSIS의 IG5A 인버터와의 통신을 자동교신기능으로 구성하여 시운전결과입니다. 진단 부탁 드림니다. -인버터 통신 시간 설정 : 5ms/한프레임의 통신시간(3~10ms변경해보았음) -QJ71MB91 CH2설정 : 1.REQUEST INTERVAL TIME VALUE : 5x10ms~100x10ms 변경해 보았음. 2.PLC RESPONSE MONITORING TIMER VALUE/BROADCAST DELAY VALUE : 3x10ms~100x10ms 설정 변경 해 보았음. 결과1-인버터18대 TYPE 0500h Read holding registers로 설정해서 수신만 하는경우 이상없음 결과2-인버터18대 TYPE 0005h Write holding registers로 설정해서 송신만 하는경우 이상없음 결과3-인버터1대~18대까지 TYPE 0505h Read/Write는 파라미터 쓰기후 PLC리셋하면 에러점등(에러코드7360H 발생)후 수신 및 송신 안됨. 수신만 또는 송신만 설정된 국은 이상없이 통신됨. 데이터는 1국당 Read 5Word/Write4Word로 설정 했읍니다. 수신 만 또는 송신만은 3x10ms 설정에서도 18대 모두 잘됩니다. 진단 및 도움 부탁 드립니다.
7360H는 "이상 응답 스테이트먼트 수신"이네요. 자동 교신 기능 및 전용 명령 사용 시 QJ71MB91 이 송신한 요구 스테이트먼트에 대해서 상대 슬레이브 기기가 이상 응답 코드를 반환하였다 . 아마도 "푸미나안"님이 말씀하신데로 0505h Read/Write 유지 레지스터 타입의 송수신 스텝 분리가 확실히 안 된것 같습니다.
첫댓글 Qj71c24N 으로 해보세요
1대만 해보고 패킷 값 사진 올려 봐요
미쯔비씨 오류 일수있음
아님 read write 별도로 설정해보세요
이것은 라다의 문제인듯 하네요 송신 할때 비트 셋 이 비트로 수신 막고 송신만 하도록 해 보세요
송수신시 항상 정상비정상 수신확인후 리셋 송수신도 시퀀스 스텝이 있으면 좋아요 준비> 쓰기 >수신응답 >완료..
7360H는 "이상 응답 스테이트먼트 수신"이네요.
자동 교신 기능 및 전용 명령 사용 시 QJ71MB91 이 송신한 요구 스테이트먼트에 대해서 상대 슬레이브 기기가 이상 응답 코드를 반환하였다 .
아마도 "푸미나안"님이 말씀하신데로 0505h Read/Write 유지 레지스터 타입의 송수신 스텝 분리가 확실히 안 된것 같습니다.