허용전류가 89(A)이므로 배선용 차단기는 75(A)선정한다고 답이 나왔는데 이렇게 선정하는 이유와
배선용 차단기 용량들 좀 가르쳐주세요
예를 들면
과전류 차단기 정격전류 : 15,20,30,40............이런식으로요
첫댓글 허용전류가 89a이므로 만약 100a를 선정한다면, 전선이 허용전류를 넘으므로 손상이 올 것이기 때문에..더 적은 값을 선정한 것입니다. 정격으로는3,5,6,10,15,20,30,40,50,60,75,100,125,150,175,200,225,300,350,400,500,600,700,800,1000,1200 이 있습니다.
감사합니다. 좋은 추석보내세요 ^^
좋은 자료 잘 보았습니다.
감사합니다~~
첫댓글 허용전류가 89a이므로 만약 100a를 선정한다면,
전선이 허용전류를 넘으므로 손상이 올 것이기 때문에..
더 적은 값을 선정한 것입니다.
정격으로는
3,5,6,10,15,20,30,40,50,60,75,100,125,150,175,200,225,300,350,400,500,600,700,800,1000,1200 이 있습니다.