질문&답변 제연구역 출입문(주차장에서 부속실 진입문)을 방화셔터로 사용해도 무방한지???
sukim 추천 0 조회 369 12.04.17 00:20 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 12.04.17 18:28

    첫댓글 제연 계산서를 보시면 방화문에 대한 누설 틈새 계산 값이 있습니다. 방화셔터에 대한 누설 틈새량이 어느정도인지 알수 있는 데이터가 있다면야...무방하지만 아마 없지 않나 싶네요. 원칙적으로 제연구획에 방화셔터는 설치않는 것이 최선입니다. 그리고 이것은 감리가 바꾸어서는 안됩니다. 설계자 의견을 청취하세요.

  • 작성자 12.04.25 13:29

    답변 대단히 감사합니다.

  • 12.06.27 14:42

    방화셔터로 설치한다라 함은 평상시 open하겠다는 의도인 것 같은데 ,거실제연은 제연구역을 방화셔터로 설계를 많이 하지만 전실제연은 방화셔터로 함은 평상시 open으로 차압형성이 되지않으으로 설치해서는 않될 것같읍니다.