p2접지 다른건 하고 다른건 안하고 ...왜그런거져?
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다. 전력량계를 결선할 때에는 PT와 CT를 모두 사용한 방법에서는 PT의 P2에 접지를 하지만, 이 문제에서처럼 PT를 사용하지 않고 CT만 사용한 경우에는 PT, 즉 계기용 변압기가 없으므로 접지를 하지 않아도 됩니다. 이 문제에서는 그러한 경우입니다.
감사합니다
지나가다 잘배우고 갑니다.
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
전력량계를 결선할 때에는
PT와 CT를 모두 사용한 방법에서는 PT의 P2에 접지를 하지만,
이 문제에서처럼 PT를 사용하지 않고 CT만 사용한 경우에는
PT, 즉 계기용 변압기가 없으므로 접지를 하지 않아도 됩니다.
이 문제에서는 그러한 경우입니다.
감사합니다
지나가다 잘배우고 갑니다.