B-2 낮은깊이(800mm) 쪽의 HVDC Conder Valve Room#1,2 단열재 및 거푸집공정(바닥은 나연동연선 150SQ Mesh 접지망
건물 A-1 구역 G.L 깊이 1,650mm 철근콘크리트 기초는 내진설계(내진철근 구별방법은 현장반입 철근에서 Rolling Mark확인
항목강도 표기뒤에 "S(Seismic)"표기가 붙어있다. 예)5S(용접용의 경우 W)-철근콘크리트 기초깊이가 1,650mm인것은 지진에 견딜수 있도록 설계된것.
노출 황토부분은 1F바닥에서 지표로 850mm정도로 낯은터파기 후 1,650mm접지망과 연결(#1,2 Valve실도 동일)
단열재를 거푸집으로 외호 후 내진철근(Seismic Resistant Steel Deformed Bar)배근 작업 후 콘크리트 작업
좌측 제어동건물과 변압기1BANK 및 Reactor의 집합이 STACOM(Static Synchronous Compensator)이다.
계통에 병렬로 전압원(VSC)을 병렬로 투입하여 무효전력 보상(원리는 계통전압과 비교하여 크거나 작은 전압을 생성하여 진/지상전류 생성하여 무효전력을 보상) ∙ 장점 : 진상과 지상 무효전력의 신속한 연속 제어 가능(1.5~2cycle)부하의 급변이나 선로 고장시 신속히 동작 → 계통안정도 향상∙ 단점 : IGBT 스위칭 증가에 따른 손실 증가 → 스위칭 방식 개발에 따른 손실감소
계통전압 감소시 보상 가능한 무효전력량 하강
거푸집 앞면 야적황토는 우측 3층건물 기초콘크리트 타설, 양생 후 되메기용으로 처리되고 그 자리에 HVDC #1 M.Tr*3
이 터파기-변압기 기초작업 후에 설치된다.
HVDC #1, 2 Valve Room