동기 발전기에서
돌발 단락 전류는 지속 단락 전류에 비해서
전기자 반작용 리액턴스가 없어서
단락 초기에는 그 값이 크다가
2~3 사이클 지나면
전기자 반작용 리액턴스가 생겨서
단락 전류의 값이 작아진다고 되어있는데요.
돌발 단락 전류에서
전기자 반작용 리액턴스는 왜 없는건가요?
단락 초기에는 전기자에 전류가 안흐르나요???
카페 게시글
Q&A 게시판
돌발 단락 전류 문의드립니다
광야
추천 0
조회 85
19.01.04 19:41
댓글 1
다음검색
첫댓글 말그대로 돌발 상황입니다.
발전기가 코일 성분을 가지고 있으니.. 전류는 갑자기 변화를 하진 않습니다.
그래서 처음에는 전기자에 전류가 빠르게 증가하지 못하니. 전기자 전류때문에 발생하는 반작용 리액턴스가 영향이 없다고 생각하시면 됩니다.