• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페 프로필 이미지
전기기사 한번에 합격하기
카페 가입하기
 
 
 
카페 게시글
[실기] 다산교재 기출문제집 산업기사 21년 2회 14번
신명진 추천 0 조회 262 22.01.17 16:47 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 22.01.21 11:03

    첫댓글 * II형 계기 : (1/20 ×정격전류) ~ (정격전류)
    * III형 계기 : (1/30 ×정격전류) ~ (정격전류)
    * IV형 계기 : (1/40 ×정격전류) ~ (정격전류)

    전력량계의 형식표기 중 5(2.5)에서

    괄호 밖의 숫자는 정격전류를 말하며,
    이는 최대 사용할 수 있는 전류값이 됩니다.

    괄호 안의 숫자는 KS규격상의 기준 전류라 하여
    실제적으로 사용자 입장에서는 의미가 없으며 단지,
    KS규격에 계기를 구분하는 기준이 되는 값입니다.

    괄호 안의 숫자(기준전류)와 괄호 밖의 숫자(정격전류)의 배수를 가지고
    II형(200%), III형(300%), IV형(400%)으로 구분하고 있으며,
    아래와 같은 전류 범위에서 계기가 갖고 있는 오차를 보증 한다는 의미 입니다.

    ※ 21년 7월 1일부터 네이버 카페 통합운영중이니 네이버카페 가입 및 이용 권장드립니다.
    https://cafe.naver.com/dasanpass

  • 작성자 22.01.22 19:13

    네 여기에 답이 없어 네이버에도 글을 올렸습니다. 감사합니다~~~