산업기사 21년 2회 14번 가복원 전력량계 문제에서
전력량계의 형식 표기 중 다음이 의미하는 것을 설명하시오
5[A] :
2.5[A] :
에서
5[A] : 정격전류 5[A]로 최대부하 전류를 5[A]까지 적용할수 있다. 는 이해가 되는데
2.5[A] : 5[A]의 정격전류가 흐를때 5x 1/20 = 0.25[A] 이상의 부하 전류가 흐르면 허용 오차 범위 내에서 정밀도를 유지하며 측정범위를 갖는다. 라는 표현이 이해가 안되어서 질문 드립니다.
무슨뜻인지 아시는 분 있으시면 설명좀 부탁드리고요. 더 쉽게 적을수는 없는지도 여쭤봅니다.
첫댓글 * II형 계기 : (1/20 ×정격전류) ~ (정격전류)
* III형 계기 : (1/30 ×정격전류) ~ (정격전류)
* IV형 계기 : (1/40 ×정격전류) ~ (정격전류)
전력량계의 형식표기 중 5(2.5)에서
괄호 밖의 숫자는 정격전류를 말하며,
이는 최대 사용할 수 있는 전류값이 됩니다.
괄호 안의 숫자는 KS규격상의 기준 전류라 하여
실제적으로 사용자 입장에서는 의미가 없으며 단지,
KS규격에 계기를 구분하는 기준이 되는 값입니다.
괄호 안의 숫자(기준전류)와 괄호 밖의 숫자(정격전류)의 배수를 가지고
II형(200%), III형(300%), IV형(400%)으로 구분하고 있으며,
아래와 같은 전류 범위에서 계기가 갖고 있는 오차를 보증 한다는 의미 입니다.
※ 21년 7월 1일부터 네이버 카페 통합운영중이니 네이버카페 가입 및 이용 권장드립니다.
https://cafe.naver.com/dasanpass
네 여기에 답이 없어 네이버에도 글을 올렸습니다. 감사합니다~~~