  • 16.02.09 17:47

    첫댓글 보통 발전소에서 전기를 생산하고 장거리 송전에 따른 전력손실을 줄이기 위해서 승압을 하는 것이기 때문에 변압기 후단에서 전력을 계측한다면 높은 전압이 유리 할 것으로 보이구요.
    계량기를 통과 한 시점에서 전력량이 계측되므로 전압강하에 의한 손실은 발전사업주와는 상관이 없고 한전측 선로 손실로 이해 하시면 좋을 것 같네요~

  • 작성자 16.02.09 18:53

    감사합니다.

    여러 개소의 발전소를 운영하다보니 400v~410v를 어느 곳은 370~380v를 유지하는 곳이 있어서 입니다.

    계량기를 통과한 것으로 별 문제가 없다면 변압기를 멀리 두는 방식이 비용이 적게 들겠죠.
    한전 공사비 단가는 비싸고 전주 사양과 갯수에 따른 단가.
    그리고 토지주의 허락이 없어 부득이 한 경우 기존의 농사용 전주를 이용해 몇 백미터를 연결해야 할 경우
    22.9kv 선로를 이용하는 것에 비해 동일 거리일 경우 저렴하다는 점입니다.

    제 경우 다른 요인인지는 모르겠으나
    변압기가 가까운 경우가 발전량이 조금 많다는 점이 있고요.
    100kw 두 개소가 모듈과 인버터 동일 하며 변압기를 함께 사용하는데.

  • 16.02.10 02:18

    오늘도 좋은글 감사드립니다.

  • 16.02.11 10:50

    역시 비선형님의 예리한 지적입다.
    전기질이 우리나라근본적인문제이며 한계입니다.플러스 마이너스 10%라는 것을한전에서는얘기하는데요
    이는 선진국에 비교하면양질의전기가 아니라는 점이지요.
    전류에의한 적산전력이되는데 대충계산해보면 98Kw 발전소 전압이 380v하고 400v 다음과같습니다.
    98,000/380/1.73=149.07A
    98,000/400/1.73=141.62A
    따라서 380v로 송전전압을 하는것이 5%정도 유리하다고봅니다.
    저도 400v인데 한전계약서상 380v로 조정요청했으나 무탭변압기로 설치되어 못하고있읍니다.
    개선이되면좋은데 우리나라에서 과연가능할까요?

  • 작성자 16.02.11 12:47

    여러 분들에게 문의한 바
    맞고 틀리고를 떠나 속 시원한 답변 감사합니다.
    한전에서의 10% 범위라면 342~418이면 괜찮은 것이겠지만
    수전의 경우 사용량이 많을 경우를 대비 410v로 탭 조정을 요청하기도 합니다.
    한 여름 휀 100여대가 넘게 동시에 가동될 경우를 대비한 것이라면
    송전의 경우 한전측 전압이 높을 경우 인버터의 전압과의 상관 관계가 늘 불편한 진실이었습니다.

    계산식과 결과의 타당성을 떠나
    전문가 입장에서 계산으로 풀어주시니 가능하면 380v전후로 탭을 조정해달라고 부탁해봐야겠습니다.
    한전에서 잘 해주지 않아 관급업체에게 다른 공사시 들를 때 부탁해봐야겠습니다.

  • 작성자 16.02.11 13:04

    400v가 넘을 경우 연휴나 휴일에 삼상 중 어느 한 상이 412v를 넘어서는 경우가 있고
    그러면 인버터는 정지하기도 합니다.
    그럴 경우 탭 조정을 통해 해결했는데
    어느 선이 적절한지 알아야 탭 조정시 어느 선으로 조정해달라고 부탁할 수 있는데
    그게 좋은지 이게 좋은지 알 수가 있어야죠.
    아무튼 감사드립니다.

    탭 하나 조정으로 18v정도 내려간다고 잘 알아서 하라고 겁을 주어 높은 부분만 조정했었습니다.
    다른 곳의 발전소는 380v전후여서 그런 현상이 발생하지 않았고요.

    송전시 계량기 작동 원리도 궁금합니다.
    수전시의 경우 계량기 통과 전,후 살아있는 전기일지라도 사용할 때 작동한다면
    송전시 작동 싯점은?

  • 16.02.11 14:16

    근래납품된 변압기는 탭조절이안되는 것으로(소형)일부 생산되었다고하네요.
    탭조절이 가능하다면(변압기상부 여닫을수있는 구조인것) 당연히 정격380V 정도로 조절하면 좋겠지요.
    전기1종업체들은 잘알수 있는데요 R-N,S-N,T-N 의전압을 측정하여 3대의 변압기중 전체아니면 일부
    높은전압만 찾아 (인입선색갈로 확인가능)탭을 조절할수있읍니다.
    여기서 220V가 나온다면 220*1.73=380.6V이고 230V이면 230*1.73=397.9V의 선간전압이 나오게됩니다.
    고압선로인 경우는 계량기가(MOF)변압기출구쪽에(한전선로쪽) 있으므로 어떠한 경우라도
    별영향은 없을것으로 봐집니다.

  • 16.02.11 14:24

    발전규정은 380v는+-38v 단상220v는 +-13v
    입니다. 규정전압이 높으면 전력회사도 골치아프죠 또한 변압기를 가까이또는멀리 한다는건
    200m거리는 한전 표준설계비만받아 저전압이나오지않도록 알아서 하는겁니다. 기술적으로 습득을 원하시면 태양광발전설비 서적보면이해할겁니다.

  • 작성자 16.02.11 16:10

    감사합니다.