전력공학 동영상 강의 중.... 3상 중성점 접지 부분 설명 에서요.
V(선)
I_g = ----------------------
Z_n (접지 임피던스)
중에, 분모 부분의 Z_n : 접지 임피던스가....
질문1) △결선의 3상 송전선 일 때와, Y결선의 3상 송전선일 때 모두 동일 한가요?
질문2) 두 경우 모두, C (커패시턴스)는 직렬 결합으로 보아야 하나요? 병렬 결합으로 보아야 하나요?
설명 도중
V(선) V(선) V(선)
I_g = --------- = ---------- = -------------- = 3 wCV(선) * l (송전선길이)
Z_n X_c 1
------
3 wC
로 설명을 하시었는데요...
이 것 대로라면... C의 직렬 결합으로 보는 간주 하시는 것 같던데.
또, 뒷편에서 설명하실 때는
X_c = 3 wC로 설명을 하시기에 혼돈이 옵니다.
어떻게 이해를 해야 하는지요?
추가) 일단, 내 생각은...
C의 병렬을 생각하고 다음과 같이 생각을 하고 있는데, 혹시 오류가 있는지... 문의 드립니다.
1
X_c = ------
wC
이고, 이것의 병렬이라면,
1 3
X_c = 3 * ----- = -----
wC wC
가 되고, 직렬이라면,
1 1 1
X_c = -- * ---- = ------
3 wC 3 wC
된다고 생각을 하고 있습니다....
확인 부탁드립니다.
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
지락전류를 구할때 대입한 전압은 대지전압압니다.
즉, 지락전류는 대지로 흐르기 때문에, 대입하는 전압은 대지전압이 되어야 하며,
따라서 선간전압/루트3 의 값을 가지며, 델타결선과 y결선이 모두 동일합니다.
또한 정전용량은 한상의 정전용량을 말하며,
전력공학 본 교재에 있는 한상의 정전용량값을 대입한 것입니다.
넵. 감사합니다. ^^