(2)번에 변압기 용량 구하는 문제의 답이 왜 정격이 아닌가요? 변압기 정격100[kVA]로 작성해도 가능할까요?
첫댓글 ※ 21년 7월 1일 부터 네이버 카페 통합운영중이며, 다산에듀 강사진 답변 또한 네이버카페에서 이루어지고 있으니 네이버 카페 가입 및 이용 권장드립니다.https://cafe.naver.com/dasanpass네, 가능합니다.문제에서 표준용량을 요구하거나 또는 표준용량 표의 조건이 없으므로 계산값 또는 표준용량 값 둘 중 하나 작성 가능합니다.
첫댓글 ※ 21년 7월 1일 부터 네이버 카페 통합운영중이며, 다산에듀 강사진 답변 또한 네이버카페에서 이루어지고 있으니 네이버 카페 가입 및 이용 권장드립니다.
https://cafe.naver.com/dasanpass
네, 가능합니다.
문제에서 표준용량을 요구하거나 또는 표준용량 표의 조건이 없으므로
계산값 또는 표준용량 값 둘 중 하나 작성 가능합니다.