우선 이렇게 좋은 동호회를 알게 되어 너무나 감사 합니다..
다름이 아니라 회사 설비중에 PID 제어 프로그램중 이해가 않되는 부분이 있어 이렇게 글올립니다..
고수님들에 많은 답변 부탁 드려봅니다..
SM400
----| |----(* K3600 K1000 D470)----
여기서 SM400 코멘트를 보니 항상 ON으로 되 있는데 SM명령어가 정확히 무슨 용도로 쓰이는지..
그리고 여기서 출력쪽 연산은 어떻해 풀이 해야 되는 건가여??
M14
----| |----(DEC0 D360 D361 K2)----
M40
----| |----(DBL D404 D408)----
M42
----| |----(DBCD D410 D420)----
M43
----| |----(DIS D420 D421 K3)----
M44
----| |----(PIDCONT D1200)----
위에 5가지 연산을 어떻해 풀이 해야 하는 건가여?? 그리구 DEC , DBL , DBCD , DIS , PIDCONT가
무근 용도로 쓰여 지는지 궁금 합니다.. 고수님들에 많은 답변 부탁 드립니다.. -- => __
아차 그리고 ---| |----(UNI D130 K4Y0E0 K4)--- 에서 UNI가 무슨 명령어 인가여??
그리고 연산 풀이 부탁 드립니다.. 휴~~~~밥먹구 살기 힘드네염.. 쩝..
첫댓글 SM은 특수릴레이 입니다. PLC 내부에서 기능이 정해진 내부 릴레이 입니다. SM400 항시 ON SM401 항시 OFF 변경이 불가능합니다.
ㅎㅎ 지금 명령어 매뉴얼이 없어서 정확한지는 모르지만 님께서 질문하신 DEC,DBL,DBCD,DIS,PIDCONT~~등등은 Q시리즈의 PLC명령문입니다. 급하게 찾지마시고 Q시리즈 명령문편을 보시는게 좋을뜻합니다. 설명이 쪼금 많아서요 ^^;;;
저도 그렇게 생각이 드네요 책을 찾아보시고 의문점이 생기면 다시 글올리는 것이 나을듯 십네요 프로그램&메뉴얼 자료실에 자료 있으니까 다운로드 받아보시고....다시 글올리는 것이 빠를듯 십네요
많은 답변 감사 드립니다..