먼저 원장님 인터넷 강의 잘듣고 있습니다. 감사합니다.질문은 A 모선 B 모선 등전위를 위해31-on 32-on 30-on하면 이 라인에 부하가 없으니 단락되는거랑 같지 않나요? 열이 발생하여 화재가 나지 않나요? 실무에서 적용이 되는건지 갑자기 궁금해서 질문 남깁니다.
첫댓글 ※ 21년 7월 1일 부터 네이버 카페 통합운영중입니다. 실기 복원 등의 자료 업로드와 다산에듀 강사진 답변 또한 네이버카페에서 이루어지고 있으니 네이버 카페 가입 및 이용 권장드립니다.https://cafe.naver.com/dasanpass단로기 31,32 on 후 차단기 30 on 하는 것은A와 B 모선을 등전위로 만들어 동기화키기 위함입니다.단로기 21, 22 on/off 시 이상전압이 발생되지 않게하려면 A와 B 모선을 등전위로 만드는 과정이 반드시 필요합니다.
첫댓글 ※ 21년 7월 1일 부터 네이버 카페 통합운영중입니다. 실기 복원 등의 자료 업로드와 다산에듀 강사진 답변 또한 네이버카페에서 이루어지고 있으니 네이버 카페 가입 및 이용 권장드립니다.
https://cafe.naver.com/dasanpass
단로기 31,32 on 후 차단기 30 on 하는 것은
A와 B 모선을 등전위로 만들어 동기화키기 위함입니다.
단로기 21, 22 on/off 시 이상전압이 발생되지 않게하려면
A와 B 모선을 등전위로 만드는 과정이 반드시 필요합니다.