이 문제요 풀이 처럼 "콘NN전전" 으로 대리 답안 작성도 정답 인정 되나요? 과단저지는 헷갈려서요
첫댓글 안녕하세요 답변드립니다.※ 21년 7월 1일 부터 네이버 카페 통합운영중으로,다산에듀 강사진 답변 또한 네이버카페에서 이루어지고 있으니 네이버 카페 가입 및 이용바랍니다.https://cafe.naver.com/dasanpass1. 전력용콘덴서 보호계전방식과전압보호저전압보호단락보호(과전류계전기)지락보호2. 콘덴서 내부소자 사고에 대한 보호중성점 간 전류검출방식중성점 간 전압검출방식오픈델타 보호방식전압 차동 보호방식ARN Switch 보호방식Lead cut 보호방식싱글스타방식, 더블스타방식등이 있습니다.2019년 1회 3번은 콘덴서 설비 보호 종류를 묻고 있어 큰 분류에서 종류를 작성하였고,그와 비슷한 문제 2018년 2회 9번은 콘덴서 내부고장에 대한 보호방식을 작성하라 하였으므로 말씀하신 답안을 작성하였습니다.* 구분 작성하시기 바랍니다.
첫댓글 안녕하세요 답변드립니다.
※ 21년 7월 1일 부터 네이버 카페 통합운영중으로,
다산에듀 강사진 답변 또한 네이버카페에서 이루어지고 있으니 네이버 카페 가입 및 이용바랍니다.
https://cafe.naver.com/dasanpass
1. 전력용콘덴서 보호계전방식
과전압보호
저전압보호
단락보호(과전류계전기)
지락보호
2. 콘덴서 내부소자 사고에 대한 보호
중성점 간 전류검출방식
중성점 간 전압검출방식
오픈델타 보호방식
전압 차동 보호방식
ARN Switch 보호방식
Lead cut 보호방식
싱글스타방식, 더블스타방식
등이 있습니다.
2019년 1회 3번은 콘덴서 설비 보호 종류를 묻고 있어 큰 분류에서 종류를 작성하였고,
그와 비슷한 문제 2018년 2회 9번은 콘덴서 내부고장에 대한 보호방식을 작성하라 하였으므로 말씀하신 답안을 작성하였습니다.
* 구분 작성하시기 바랍니다.