요즘 아내가 전기레인지 구입했는데
전력사용이 3.3kw
여서 사라고했더니~~
설치기사와 와서 6스퀘어짜리 전용배선 어쩌고 저쩌고
안 그러면 사용못한다고~~~ 추가 공사비 30만원이 추가된다고 겁주더군요. 그래서 전기좀 안다고 하고
돌려보냈죠.
아무리 생각해도 안해도 될거 같은데
해야한다고 우기네요.
그래서 계산을 해보았죠.
우선 집에 들어오는 차단기를
뜯어보았더니
30암페어 배선용 차단기
옆에 15암페어 배선용차단기 옆에 에어컨 전용 20암페어 차단기가 있고, 용도를 알수없는 누전차단기 20암페어
마크를 보니 금성에서 만든 제품.
금성이라~~ 당췌 언제 만든건지 최소 30년 되어보이네요.
우선 누전차단기 점검 (빨간 스위치 눌러 차단기가 떨어져야함) 하니 차단기가 잘 떨어짐.
이제 용도를 알수 없는 3번째 것을 찾아야 하는데
내려도 아무런 이상이 없어서 벽을 점검하니 110볼트용 돼지코가 떡하니 있네요.
테스터기로 찍고 점검해보니 딱 110볼트라 그걸 쓰기로하고 전기레인지(인덕션) 최대 사용전력이 3.3kw 나오니
누전차단기 20암페어(전용)
P=VI 니
V 는 220볼트 들어오니 220이 되고
I 는 30암페어니 30
그러니 6.6kw 용량이 되니 3.3 kw 써도 무리가 없을듯
예전 전선은 지금보다 튼튼한 전선사용해서 더좋고
근데 그 설치기사는 무슨 근거로전용설비를 설치하라고 했는지 묻고 싶네요.
모르니 30만원 더 받을려고 그랬는지~~
아는 것이 돈이네요.
콘센트 사다 돼지코 다 빼고 설치해야죠.
전기 암페어재고 220볼트확인
전기레인지 설치
첫댓글 잘 해결 하셨습니다.
모르면 눈탱이 치는군요ᆢ